Thread Content
Nhà máy chúng tôi có thiết bị sản xuất methanol từ khí lò nung than; các van chống sụt áp trong hệ thống nén cũng vậy. Các van điều khiển từ trung tâm hoạt động ở một vị trí nhất định, sau đó chuyển sang hoạt động ở 3–5 vị trí khác nhau, rồi lại quay về trạng thái ban đầu (ví dụ: từ mức a% chuyển sang mức (a+1)%, nhưng thực tế lại chuyển sang mức (a+5)%, rồi mới quay về mức (a+1)%). Hiện tượng này thường gây ra tình trạng hoảng loạn trong quy trình sản xuất. Xin các chuyên gia hãy cho lời khuyên và giúp chẩn đoán tình hình!
Vấn đề ở bộ định vị, hãy kiểm tra lại xem sao; nếu không được thì hãy thay cái khác.
Bài viết này cuối cùng được chỉnh sửa bởi Vua Vui Vẻ vào ngày 31-7-2016 lúc 16:29. Hãy kiểm tra xem mức áp suất của bộ giảm áp trước bộ định vị có phù hợp hay không. Như mọi người đã nói, có thể đó là vấn đề liên quan đến bộ định vị; không rõ đó là van của hãng nào.
Van có phản hồi không? Nếu có phản hồi, có thể xác định được đó là vấn đề do phần mềm gây ra hay do bộ định vị van.
Trước tiên, cần vặn tay van xuống để kiểm tra xem van có bị kẹt hay không, đồng thời cũng cần kiểm tra xem áp suất nguồn khí có ở mức bình thường hay không. Kiểm tra lại xem bộ định vị có hiển thị thông báo cảnh báo và thông tin lỗi hay không. Nếu không có thì hãy tiến hành kiểm tra tự động cho bộ định vị. Mỗi mục trong quá trình kiểm tra tự động của bộ định vị đều phải vượt qua được.
Bộ định vị có thể gặp vấn đề; ngoài ra, van chống rung thường hoạt động theo nguyên lý mở nhanh và đóng chậm, nên khi mở van sẽ xảy ra hiện tượng dao động nhẹ