Thread Content
يوجد حاليًا جهازان من نوع مقياس التدفق الكهرومغناطيسي من شركة يوكوغاوا داخل الجهاز، لقياس تدفق الماء الداخل والخارج. عندما يزداد تدفق الماء الداخل، يقل تدفق الماء الخارج. ووفقًا لبيانات نظام DCS، فإن تدفق الماء الداخل في ارتفاع بينما تدفق الماء الخارج في انخفاض، «مع بقاء معدل الاستهلاك ثابتًا». طلب مساعدة؟ هل هناك طريقة لتعديل العناوين؟
هل يمكن استخدام مقياس التدفق الكهرومغناطيسي لقياس مياه الدوران؟
هل من الجيد استخدام مقياس التدفق الكهرومغناطيسي؟
ابحث لمعرفة سبب انخفاض الحركة، هل هو جدول جديد؟ لا يزال يُستخدم منذ سنوات عديدة، وإذا كان جهازًا جديدًا، فتحقق مما إذا كانت المعلمات المضبوطة صحيحة وفحص ظروف التشغيل، أما إذا كان جهازًا قديمًا، فتحقق مما إذا كان الجهاز تالفًا. وإذا تأكدت من أن التلف هو سبب القراءة المنخفضة ولم يتم إيقاف التشغيل بعد، فيمكنك محاولة تعديل معامل K في الإعدادات
معامل الموصلية غير كافٍ، مما يؤدي إلى قراءات غير دقيقة!
لماذا معامل التوصيل الكهربائي لمياه شونهوا غير كافٍ، وهي ليست مياه مقطرة؟
الاتجاه الرئيسي لـ DCS حاليًا هو المعاكس، يجب تعديل معاملات الأجهزة، دعونا نراقب ذلك
تم استخدامه لمدة نصف عام، والمعايير كانت جيدة. الآن هو في وضع التشغيل الداخلي، والاتجاه الملاحظ هو عكسي؛ ففي الحالات الطبيعية، يجب أن يزداد تدفق المادة الداخلة إلى الجهاز، وكذلك يجب أن يزداد تدفق المادة الخارجة منه. لكن في الوقت الحالي، يزداد التدفق الداخلي بينما يقل التدفق الخارجي
أصبحت أقطاب مقياس التدفق الكهرومغناطيسي متسخة، فقط قم بفكها وافرك الأقطاب لتصبح نظيفة