Hiện tại, bên trong thiết bị có hai chiếc máy đo lưu lượng dòng chảy điện từ của hãng Yokogawa, được sử dụng để đo lưu lượng nước vào và nước ra. Khi lưu lượng nước vào tăng lên, thì lưu lượng nước ra lại giảm xuống. Theo dữ liệu từ hệ thống DCS, lưu lượng nước vào tăng, còn lưu lượng nước ra giảm – trong khi mức tiêu thụ nước vẫn không thay đổi. Cần giúp đỡ? Có cách nào để điều chỉnh phần tiêu đề bảng không?
Máy đo lưu lượng điện từ có thể dùng để đo nước tuần hoàn được không?
Dùng máy đo lưu lượng điện từ có tốt không,
Hãy tìm xem nguyên nhân nào khiến lưu lượng giảm, có phải do bảng mới không? Vẫn đang sử dụng nó trong nhiều năm rồi. Nếu là đồng hồ mới, hãy kiểm tra xem các thông số được thiết lập có chính xác hay không, đồng thời kiểm tra điều kiện hoạt động của đồng hồ. Còn nếu là đồng hồ cũ, hãy xem liệu đồng hồ có bị hỏng hay không. Nếu xác định rằng đồng hồ bị hỏng và do đó mà giá trị hiển thị bị thấp, và hiện tại máy vẫn đang hoạt động, thì có thể thử điều chỉnh hệ số K trong các thông số
Độ dẫn điện không đủ, đo lường sẽ không chính xác!
Tại sao nước ở Xunhua lại có độ dẫn điện thấp, trong khi đó đó không phải là nước khử ion?
Hiện tại, xu hướng của DCS là ngược lại. Cần xem xét các hệ số của các thiết bị đo lường
Đã sử dụng được nửa năm rồi, các thông số vẫn ổn. Hiện tại đang trong chế độ vận hành nội bộ; xu hướng mà chúng tôi quan sát thấy lại ngược lại. Bình thường thì lưu lượng chảy vào thiết bị tăng lên thì lưu lượng chảy ra cũng nên tăng theo. Nhưng hiện tại thì lưu lượng chảy vào tăng lên, trong khi lưu lượng chảy ra lại giảm xuống
Điện cực của máy đo lưu lượng điện từ bị bẩn, chỉ cần tháo ra và lau sạch điện cực là được