2016-08-02View Original

Thread Content

Tenemos un medidor de caudal por placa de orificio para medir gases, y sus lecturas son demasiado altas. Al ir al lugar y verificar la posición de cero (con las válvulas de las cámaras de presión positiva y negativa cerradas y la válvula de equilibrio abierta), el indicador mostró un 51%. Se sospecha que hay algún obstrucción en alguna parte. Pero al preguntar sobre el proceso, se indica que el medio es muy limpio y es un gas, por lo que no habrá obstrucciones. Luego, ordenamos los títulos de las columnas. Al final, la tabla muestra el resultado correcto. ¿Por qué el indicador no vuelve a cero? Además, al verificar el tráfico unas horas después, este no se estabiliza y sigue aumentando lentamente. ¿Qué está pasando? ¿Acaso hay algún problema con el medidor? Pido ayuda a los expertos
Reply #22016-08-02
“Después de ajustar la fila de encabezados, todo volvió a la normalidad. En el futuro, el tamaño seguirá aumentando poco a poco; probablemente haya acumulación de líquido en la tubería de medición de presión (presión positiva)...
Reply #32016-08-02
Verifique el rango de medición establecido. Pruebe si ambos extremos pueden volver al valor cero en condiciones atmosféricas normales. Por lo general, la desviación del punto cero no es tan grande
Reply #42016-08-02
¿Hay algún problema con el grupo de tres válvulas? No, basta con mirar directamente por la abertura
Reply #52016-08-02
Tres pasos para reparar un reloj: medir, desmontar y reemplazar; Aquí se puede proceder primero con el tercer paso: probar con una nueva tabla idéntica para ver cómo se muestra. Si todo funciona bien, entonces el problema está en la tabla; de lo contrario...
Reply #62016-08-02
Se cerraron las válvulas de las cámaras a presión positiva y negativa, se abrió la válvula de equilibrio. Después de quitar los tapones de ventilación en ambos lados, el indicador siguió sin volver a cero
Reply #72016-08-02
Publicado por Peng Jun el 2016-8-2 a las 18:43. El grupo de tres válvulas debería estar en buen estado; las pruebas realizadas con él indican que todo funciona normalmente
Reply #82016-08-02
El medidor de caudal con placa de orificio es un medidor de caudal por diferencia de presión. En tu caso, tanto las cámaras de presión positiva como negativa están cerradas, y la válvula de descarga está abierta para equilibrar la presión. Si el medidor se ajusta a cero, entonces funciona correctamente; si no lo hace, o bien el medidor está defectuoso, o bien hay obstrucción en el conjunto de válvulas.
Reply #92016-08-02
Primero, verificar si el encabezado de la lista de verificación está en cero. ¡Hay que ponerlo en cero con el dispositivo en estado vacío! ¡Es simplemente quitar la parte superior de la tabla y luego ponerla en cero! Segundo, tu forma de instalación ¡El tubo de medición de presión del gas debe instalarse en ángulo hacia arriba! Si hay líquido acumulado, este fluirá automáticamente de vuelta por los conductos ¡No afectará a la medición! ¡También le sugiero que verifique si su forma de operar es correcta!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.