¿Es necesaria una estructura a prueba de explosiones para las cajas de conexión de los instrumentos de 4-20 mA (con comunicación HART) en las zonas de explosión 1 o 2? (Solo se trata de señales eléctricas de 4-20 mA y 24 VDC)
Definitivamente es necesario, de lo contrario no se aprobará la inspección.
La zona 1 es obligatoria; la zona 2 no necesita ser a prueba de explosiones.
Las señales analógicas son de tipo intrínsecamente seguro, mientras que las señales digitales son de tipo a prueba de explosiones
En áreas explosivas, todos los equipos eléctricos deben llevar la marca EX. Las fuentes de alimentación de menos de 60 V pueden utilizarse en cajas a prueba de explosiones de tipo intrínsecamente seguro
En la zona 1, también se utilizan cajas a prueba de explosiones para los sistemas de baja tensión; en la zona 2, sería bueno usarlas también, pero lo importante es el costo
¡Ahá, queridos compañeros del mar! Utilizar dispositivos a prueba de explosiones no se hace solo para cumplir con los requisitos de inspección, sino para garantizar la seguridad de las instalaciones en el lugar. Eso es lo realmente importante Es necesario realizar la selección y el diseño estrictamente de acuerdo con las normas de diseño a prueba de explosiones. ¡Es imprescindible elegir diferentes tipos de cajas de conexión a prueba de explosiones, dependiendo de si el transmisor es a prueba de explosiones o no!