Thread Content
Esta publicación fue publicada por última vez por * aojiaoya0546 editado el 2016-8-4 22:13 Todas las bombas se detuvieron durante el corte de energía, pero una bomba no se detuvo. ¿Por qué? ? ?
①Hay arranque automático ② No se dispara cuando la carga es pequeña ③ El interruptor es un interruptor normalmente cerrado
¡Ajá, el fenómeno de falla proporcionado por este amigo no está detallado! ¡Esta situación es más complicada, pero se puede analizar brevemente! Si se trata de una bomba alimentada por un motor de alto voltaje, la razón principal por la que el motor no salta debe ser que la protección de bajo voltaje del motor no está habilitada. ; Si se trata de un motor de bajo voltaje, el motivo es más complicado. Además de las razones mencionadas en el segundo piso, es muy probable que el voltaje de liberación de la bobina del contactor sea relativamente alto (esta situación ocurre a menudo cuando se realizan pruebas de conmutación del sistema de energía), lo que hace que el valor de liberación sea menor que el valor de liberación cuando la energía tiembla. ; También es posible que la línea del cable del motor sea larga y la línea del cable de control tenga capacitancia distribuida, lo que provoca que no se libere la carga restante en el circuito de control (este fenómeno es similar a la imposibilidad de apagar la máquina en el sitio). ; Otras razones, etc., dependen principalmente de la forma de distribución de energía de su organización, la fuente de suministro de energía de control, etc.