지멘스 S7-200 아날로그 신호 처리 및 DCS와 통신

2016-08-04View Original

Thread Content

우리 횃불구역에서는 지멘스 S7-200을 사용하며, 485를 통해 절강대학교 중충 300XP와 통신하여 신호가 DCS에 표시됩니다. 현장에는 EJA 압력 원격 전송 장치가 있으며, DCS에서는 4.4로 표시됩니다. 현장 계기의 값은 1.2%이고, 측정 범위는 300kPa입니다. DCS와 지멘스 노트북을 통해 확인해보면 둘 다 4.4 정도로 나오므로 통신에는 문제가 없습니다.오후에 DCS가 서서히 상승하기 시작해 마침내 14.9에 도달했지만, 현장의 계기판은 별로 움직이지 않았습니다.이것은 PLC의 아날로그 신호 처리 정밀도 문제인가요, 아니면 485 신호에 간섭이 있는 건가요?
Reply #22016-08-05
DCS에서 상승하는 것이 보일 때, S7-200 MODBUS의 전송 값에 변화가 있는지 확인해 보셨나요?
Reply #32016-08-05
현장 표시가 잘 움직이지 않는 것은 현장의 200 AI 채널에 문제가 있는 것일 수도 있습니다.지멘스의 micro/win을 사용해 200CPU에 연결하여 프로그램 내의 수치가 얼마인지 확인하는 것을 권장합니다.
Reply #42016-08-05
먼저 하드웨어를 확인하고, 그 다음에 소프트웨어를 확인하세요. 전류를 선택해 보고, 환산해 보면 일치하는지 확인해 보세요.
Reply #52016-08-05
현장 표시가 바뀌었지만, 효과는 같아요
Reply #62016-08-05
모드버스의 값도 변하며, DCS의 값과 동일해집니다. 현장의 계기값은 변하지 않는 상태에서 DCS의 값만 변합니다
Reply #72016-08-05
전류 변환은 현장 계기와 동일합니다.PLC 온라인 검출과의 차이점
Reply #82016-08-05
통일된 답변: 오늘 저는 압력을 직접 DCS 쪽으로 전달했습니다. 그 결과 압력 값이 즉시 4.2에서 3.6으로 떨어졌습니다. 아침 내내 관찰해본 결과, 신호값은 3.6과 3.8 사이에서만 오르내렸을 뿐, 3.6에서 계속 상승하여 10대까지 올라가지는 않았습니다.그리고 어제 S7-200 소프트웨어를 사용해 온라인으로 확인해 보니, PLC의 모니터링 값과 DCS의 값이 실제보다 모두 크게 나왔습니다.현장 측정값에는 문제가 없는 것 같고, 통신선 485도 문제없습니다. 다만 지멘스의 아날로그 신호 처리에 문제가 있어 보입니다
Reply #92016-08-05
먼저 AI 채널의 입력된 원본 값을 확인해 보세요. 이와 비슷한 변화가 있는지 살펴보세요. 만약 그런 변화가 있고 현재 상태가 안정적이라면, 아마도 해당 AI 채널에 문제가 있는 것 같습니다. 다른 채널을 사용해 보세요
Reply #102016-08-05
혹시 전류 변환도 EJA 트랜스미터와 같다는 말인가요? 그렇죠? 즉, 전류는 맞는데, PLC의 출력에 문제가 있습니다. 그럼 다른 AI 채널로 테스트해 보겠습니다. 더 이상 문제가 없다면 프로그램에 문제가 생긴 것이라고 할 수 있습니다.
Reply #112016-08-05
AI 채널의 COM 연결에 주의해 주십시오. 이는 신호 공통 접지 연결로 인한 문제일 가능성이 있습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.