Thread Content
لدى وحدتنا العديد من أجهزة استخدام المياه، ومن بينها خزانات مبردة بالماء. يحتاج كل خط إلى حوالي 200 متر مكعب من المياه يوميًا. حدث مرة أو مرتين أن توقفت مضخات المياه، ولم تستطع مضخات الطوارئ العمل، مما أدى إلى توقف الإنتاج. لذلك، طلب القادة استخدام المياه الجارية مؤقتًا لأغراض التبريد. فكرتي هي استخدام المياه الجارية للتبريد، لكن ذلك يتطلب تركيب أنابيب جديدة واستهلاك كمية كبيرة من المياه، وهو أمر غير مناسب. ما رأيكم؟ هل هناك أي إجراءات نظامية أو إدارية أو تقنية يمكن أن تضمن عمل مضخات المياه “واحدة للاستخدام والأخرى كاحتياط” بشكل سلس، دون حدوث توقف في العمل بسبب مشاكل في المضخات؟ هل لدى أحدكم أي معلومات في هذا الشأن؟ أتمنى من الجميع تقديم نصائحهم، شكرًا.
هذه المشكلة ليست صعبة الحل، يكفي استخدام نظام تحكم مترابط بسيط مع إنذار. عادةً ما يظل ضغط مخرج الماء المستخدم في التبريد الدوري ثابتًا عند قيمة معينة، وفي حال انخفاضه عن تلك القيمة، يمكن للمضخة الاحتياطية أن تبدأ العمل تلقائيًا وتصدر إشارة تحذير (صوت جرس أو ضوء)، مما يسهل عملية الفحص والصيانة. عند الضرورة، يمكن أيضًا تصميم صمامات المياه الجارية لتحتوي على صمامات تلقائية للتحكم في الضغط، بحيث يتم ضبط الضغط عند مستوى أقل؛ وفي حالة عدم قدرة المضخة الاحتياطية على العمل، سيتم فتح صمامات المياه الجارية تلقائيًا مع إصدار إنذار. هذا هو التأمين المزدوج!
المضختان تعملان كبديل لبعضهما البعض، ولا يجوز استخدام إحداهما باستمرار بينما تظل الأخرى غير مستخدمة دون أن يكون هناك من يعتني بها…
المفتاح هو صيانة المضخة الاحتياطية، حيث يلزم استخدامها بشكل دوري.
الأمر يتعلق بشكل أساسي بالإدارة الفعالة، حيث يجب تفعيل المضخات الاحتياطية تلقائيًا عند انخفاض الضغط، لضمان استمرارية التشغيل
يجب أن يكون كل جهاز بديلاً للآخر، ويتم التبديل بينهما باستمرار؛ فلا داعي لانتظار تعطل أحد الأجهزة قبل تشغيل الآخر. إن تشغيل جهاز واحد وإبقاء الآخر في حالة استعداد يعني في الواقع تشغيل جهاز واحد واستخدام الآخر كبديل، وهذا هو المبدأ الصحيح للتشغيل. كما أن وجود مصدر مياه أو حوض مياه على ارتفاع معين أمر ضروري للنظام.
يمكن لمضختي المياه أن تعملا معًا... قم بتغيير استخدامهما، ولا تستخدم مضخة واحدة طوال الوقت مع ترك الأخرى غير مستخدمة. يمكن برمجة نظام التحكم لإجراء التبديل التلقائي، ويمكن تحديد فترة التبديل حسب حمل مضخة المياه بحرية.