HCBBS Forum (हिन्दी)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

थर्मल ऑयल बॉयलर, एक्सपेंशन टैंक एवं ऑयल स्टोरेज टैंकों में दबाव का निर्धारण कैसे किया जाता है? क्या यह कम दबाव वाला है? सबसे पहले, सभी महान लोगों का धन्यवाद।

2016-08-06View Original

Thread Content

थर्मल ऑयल बॉयलर, एक्सपेंशन टैंक एवं ऑयल स्टोरेज टैंकों में दबाव का निर्धारण कैसे किया जाता है? क्या यह कम दबाव वाला है? सबसे पहले, सभी महान लोगों का धन्यवाद।
Reply #22016-08-06
और, एक्सपेंशन टैंक की ऊँचाई कैसे निर्धारित की जाए?
Reply #32016-08-26
आम तौर पर, थर्मल ऑयल बॉयलरों का तापमान 320 डिग्री से अधिक नहीं होता; कुछ मामलों में यह 350 डिग्री से भी अधिक हो सकता है। थर्मल ऑयल बॉयलर, एक सामान्य दबाव वाला बॉयलर है। इसके अलावा, विस्तार खाँचे का तल, बॉयलर के सबसे ऊँचे बिंदु से 1.5 मीटर से अधिक दूर होना आवश्यक है; इसे बॉयलर के ठीक ऊपर रखना उचित नहीं है।
Reply #42016-08-26
विस्तार टैंकों को दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है – खुले प्रकार एवं बंद प्रकार। यह निर्णय मुख्य रूप से थर्मल ऑयल के कार्य तापमान एवं उसके भौतिक-रासायनिक गुणों पर निर्भर है। ओपन सिस्टम में, एक्सपैंशन टैंक सीधे वायुमंडल से जुड़ा होता है; जबकि क्लोज्ड सिस्टम में आमतौर पर नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, एवं वहाँ दबाव थोड़ा ही सकारात्म थर्मल ऑयल फर्नेसों के डिज़ाइन, निर्माण, स्थापना आदि संबंधी प्रक्रियाओं में “बॉयलर सुरक्षा तकनीकी नियम” TSG G 0002-2012 के निर्देशों का पालन आवश्यक है। यदि विस्तार टैंक खुला होता है, तो उसके डिज़ाइन एवं निर्माण हेतु JB/T 4735 के नियमों का पालन करना आवश्यक है। यदि यह दबाव वाले कंटेनर की श्रेणी में आता है, तो GB 150 के नियमों का पालन करना आवश्यक है। निचले स्तर वाले टैंकों के साथ भी यही स्थिति ह
Reply #52016-08-30
एक्सपेंशन टैंक की ऊँचाई, बॉयलर से तीन मीटर अधिक होनी चाहिए। इसे बॉयलर के ठीक ऊपर नहीं रखना चाहिए; वहाँ दबाव बहुत कम होता है।
Reply #62016-09-23
विस्तार टैंक की सबसे निचली सतह की ऊँचाई, न केवल बॉयलर से अधिक होनी चाहिए, बल्कि पूरी थर्मल ऑयल सिस्टम में मौजूद सबसे ऊँची पाइपलाइन से भी 1.5 मीटर अधिक होनी चाहिए। अन्यथा, इसे चलाना संभव नहीं होगा। :)
Reply #72018-12-20
सामान्य दबाव वाले (वर्तमान में इसका उपयोग नहीं किया जाता), नाइट्रोजन वाले (लगभग 101.335 Kpa का थोड़ा अधिक दबाव वाले), एवं दबाव वाले बंद प्रणालियाँ भी हैं।

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.