Thread Content
एक सरल प्रश्न है: स्टीम थ्रेट वाल्व फ्लो मीटर के उपयोग से मापन करते समय, वर्तमान में 0.5 MPa दबाव पर स्टीम का तापमान काफी कम है (लगभग 200℃)। मूल रूप से स्टीम के लिए निर्धारित संतुलन तापमान 300℃ था; इस कारण मापन में काफी त्रुटियाँ हो रही हैं। यदि अब इस संतुलन तापमान को 220℃ पर सेट किया जाए, तो क्या थ्रेट वाल्व को बदलने की आवश्यकता है? क्योंकि पोर-प्लेट डिज़ाइन दस्तावेज़ में “कार्य तापमान” संबंधी जानकारी दी गई है। मेरे विचार से, DCS में तापमान/दबाव संबंधी सुधारों के लिए इस तापमान को 220°C पर सेट कर दिया जा सकता है। कृपया बताइए कि ऐसा कैसे किया जाए? धन्यवाद!
वास्तविक भाप का तापमान कम हो गया है; समान द्रव-प्रवाह-दर के कारण आयतन-प्रवाह-दर भी कम हो गई है। इस कारण पोर-प्लेट पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा, इसलिए पोर-प्लेट को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्षतिपूर्ति हेतु तापमान में कोई समस्या नहीं है; यह 200℃ ही रहना चाहिए। 220℃ जैसा कोई मध्यवर्ती मान लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।
बस वास्तविक तापमान की भरपाई कर देनी ही पर्याप्त है; पोर-प्लेट को बदलने की कोई आ
प्रतिस्थापन तापमान, वास्तव में, उस पाइपलाइन में मौजूद माध्यम का सैद्धांतिक तापमान ही होता है; इसे बदल दिया जा सकता है। भाप के तापमान का प्रतिस्थापन IFC1967 के आधार पर किया जाता है, और इसके द्वारा किसी भी तापमान का प्रतिस्थापन किया जा सकता है।
इस ताप-दबाव संतुलन प्रणाली में कोई निश्चित मान नहीं है।
डीसीएस या कैलकुलेटर में डेटा को डिज़ाइन के अनुसार ही दर्ज किया जाता है; जबकि समय, तापमान एवं दबाव के मानों को वास्तविक मापन परिणामों के आधार पर ही दर्ज किया जाता है। जब तक कि परिवर्तन इतने बड़े न हों कि वे मुआवजा देने संबंधी नियमों की सीमाओं से परे चले जाए यदि वास्तविक संचालन मापदंडों एवं पोर-प्लेट से प्राप्त मूल आंकड़ों में बहुत अंतर है, एवं आप उसे सुधारना चाहते हैं, तो इस काम को निर्माता को सौंप दें। आप नए आंकड़ों का ही उपयोग करें; मूल आंकड़ों को तो बेकार ही मान लें।
यदि अभी भी वह भाप ही है, तो तापमान एवं दबाव संबंधी समायोजन तो पहले से ही एल्गोरिथ्म में ही किया जा चुका है; इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता
0.5 MPa दबाव पर 300°C पर भाप का घनत्व लगभग 2.3 किग्रा/N³ होता है; 0.5 MPa दबाव पर 220°C पर भाप का घनत्व लगभग 2.7 किग्रा/N³ होता है; 0.5 MPa दबाव पर 200°C पर भाप का घनत्व लगभग 2.8 किग्रा/N³ होता है। उम्मीद है कि ये आंकड़े आपके निर्णय लेने में मददगार साबित होंगे।