Sobre los problemas de comunicación por puerto serie entre MTL y DCS

2016-08-07View Original

Thread Content

En nuestra fábrica, la adquisición y visualización de las señales de temperatura se realiza a través del conversor multi-termométrico MTL838B-MBF, mediante comunicación por puerto serie con la tarjeta ECS-700 COM741 de Zhejiang University Central Control. Últimamente, los datos de comunicación están volviendo a cero de forma irregular. ¿Alguien podría explicarme cuál podría ser la causa de este problema?
Reply #22016-08-07
Después de modificar la velocidad de transmisión del hardware del conversor de temperatura MTL y la velocidad de transmisión interna en la configuración de comunicación DCS, de 9600 a 19200, la visualización se realizó correctamente. Por favor, analicen las razones

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.