シングルフランジ式液面計をこの位置に設置してもよいですか?

2016-08-07View Original

Thread Content

皆さん、工場内のオープンタイプのタンクについてですが、様々な理由から底部の排出口配管にのみシングルフランジ式液面計を設置するしかありません。ポンプで物質を抽出している際、このシングルフランジ式液面計では本当の液面高さを正確に測定できるのでしょうか?本来なら開口部に負圧は生じないはずですよね?液体の流れによって、何か衝撃のような影響は出るのでしょうか?図の通り
Reply #22016-08-07
この状況では測定に影響が出るような気がします。タンクとポンプの間にもう一つ小さな緩衝装置があれば良いでしょうね
Reply #32016-08-08
確実に影響します。ベルヌーイの方程式からすると、出口から離れた方が良いです
Reply #42016-08-08
確実に影響します。ベルヌーイの方程式からすると、出口から離れた方が良いです
Reply #52016-08-08
原則としてはできません。 パイプ内の流速が非常に低ければ、使用することもできます
Reply #62016-08-08
これは確実に測定結果に影響を与えます。解決策として、新しいセンサーを別途購入したくない場合は、設置場所を変えることができます。また、余っている超音波センサーがあれば、タンクの上部にもう1つ取り付けることも可能です(ただし、蒸気の量が多すぎないことが前提です)
Reply #72016-08-08
このように取り付けるといけません。流体が流れると負圧が発生し、測定が不安定になり、正確でもありません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.