펌프, 교반 모터는 DCS에서 어떤 파라미터를 모니터링하나요?

2016-08-09View Original

Thread Content

여기서는 보통 가동 상태 모니터링과 고장 상태 모니터링을 하는데, 중요한 경우에는 전류 모니터링도 하나요?여러분은 일반적인 모터에 대해 DCS에서 어떤 모니터링을 하나요?어떤 디자인 매뉴얼이나 규격 요구사항이 있나요?경험적 조언이나 이론적 지도를 부탁드립니다. 감사합니다!
Reply #22016-08-09
바로 당신이 말한 그 몇 가지예요. 상태, 알람, 기껏해야 전류까지요
Reply #32016-08-09
주로 이런 요구 사항들이 어떤 매뉴얼이나 규격에 명시되어 있는지요?
Reply #42016-08-11
이건 잘 모르겠어요. 안전하고 안정적으로 작동시키려면 당연히 효과가 빠른 파라미터를 모니터링해야 하죠. 아마 경험에 따른 것일 거예요, :)
Reply #52016-08-11
특별한 규정은 없지만, 위험화학물질(구체적으로는 기억나지 않음)의 경우 혼합용 모터를 모니터링해야 합니다… 우리는 주로 전류를 모니터링합니다.전류를 통해 모터의 상태를 판단합니다…… 물론 시작/정지를 모니터링하거나 제어하는 것도 가능합니다. 저희는 인버터를 사용하여 제어하며, 프로피버스 버스를 통해 통신합니다
Reply #62016-08-11
남이 뭐라고 부르든 그대로 하는 거지.개인적으로는 고장을 고려하지 않아도 되며, 전류는 모터의 크기에 따라 결정된다고 생각합니다.운행 상태인 경우는 그대로 유지하고, 시작하지 않습니다(특별한 요구가 없는 한). 정지된 상태인 경우에만 작동합니다.
Reply #72016-08-12
주로 전류이지만, 전류 추이 그래프를 함께 표시하는 것이 좋습니다. 그렇게 하면 모터의 작동 상태를 더 정확하게 파악할 수 있습니다.
Reply #82016-08-12
고장이 난다는 것은 모터 보호기나 서미스터가 DCS에 접점 연결을 해주는 것을 의미하는데, 일반적으로 서미스터의 접점은 그다지 많지 않은 것 같죠?여러분은 해본 적 있나요?
Reply #92016-08-12
그건 그냥 아무렇게나, 일반적인 디자인이에요.하지만 저는 고장과 정지가 똑같은 효과라고 생각해요. 둘 다 돈만 낭비하는 거죠.
Reply #102016-08-12
어떤 연동 신호들을 작동시킬지는 전기적으로 제공되는 회로도에 따라 결정되는 것이 아닌가요?
Reply #112016-08-13
혼합기의 경우 일반적으로 전류를 모니터링하며, 펌프의 경우에도 주로 전류를 확인합니다. 유량 전달에 문제가 있으면 유량계에도 그것이 표시됩니다. 더 고급스러운 펌프의 경우에는 베어링 온도를 모니터링할 수도 있습니다
Reply #122016-08-13
전기 회로도를 그릴 때는 관련 공정의 요구사항을 참고해야 해요. 예를 들어, 이 혼합 모터의 혼합 속도에 대한 공정상의 요구사항이 있다면, 그에 맞게 전기 회로도를 설계해야 하지 않겠어요?
Reply #132016-08-13
만약 전류를 모니터링한다면, 배전실의 스위치 캐비닛에 있는 이 펌프 회로용 전류계에 DCS로 출력할 수 있는 기능이 필요한 것 아닌가요?아니면 전류 변압기에 직접 단자를 하나 더 추가해서 DCS로 연결하는 건가요?실제로 현장에서 해본 적이 없어서 조언을 구하고 싶습니다
Reply #142016-08-15
질문이 몇 가지 있어요. 첫째, 당신은 전기 분야인가요, 아니면 계측 분야인가요? 둘째, 전기 회로도는 전기 전공자들이 공정 조건에 따라 만드는 것이 아닌가요?
Reply #152016-08-15
전기 작업의 경우, 이쪽에서 DCS로 보내는 신호는 전기 부서가 담당하고, DCS에서 전기 쪽으로 보내는 신호는 자동제어 부서가 담당합니다. 누가 먼저 신호를 입력하느냐에 따라 그 사람의 업무 범위가 결정됩니다.
Reply #162016-08-15
전류를 모니터링할 때, 일반적으로 전류 변환기는 DCS 캐비닛 쪽에 설치하나요, 아니면 저전압 스위치 캐비닛 쪽에 설치하나요?
Reply #172016-08-16
당신은 전기 전공자인데, 왜 계측 분야에서 전기 전공 관련 질문을 하는 건가요?귀사가 어떤 곳인지는 모르겠지만, 우리 회사의 경우 DCS가 전기 장치에 보내는 신호든, 전기 장치가 계측기에 보내는 신호든 모두 저희 근군전기가 전문적으로 작성한 전기 회로도를 기반으로 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.