कंपनी ने हाल ही में DCS संबंधी टेंडर जारी किए हैं। मुझे इस विषय के बारे में बहुत कम ज्ञान है; इसलिए मैं आप सभी से मदद मांगने आया हूँ।

2016-08-11View Original

Thread Content

कंपनी में 250,000 किलोवाट क्षमता वाला बायोमास ऊर्जा संयंत्र है; हाल ही में वहाँ DCS सिस्टम लगाने की तैयारी की जा रही है, एवं झेजियांग विश्वविद्यालय की ज़ोंगकंट्रोल कंपनी का इसके लिए उपयोग किया जाने का विचार है मुझे इस उद्योग से जुड़ी स्थितियों, कीमतों आदि के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि क्या कोई लोग मुझे कोई सलाह दे सकते हैं, या फिर कीमतों से जुड़ी जानकारी दे सकते हैं। धन्यवाद!
Reply #22016-08-11
चूँकि सभी लोग “नियंत्रण बिंदु” के बारे में ही बात कर रहे हैं, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि यह नियंत्रण बिंदु कैसे निकाला या ज्ञात किया जाता है?
Reply #32016-08-11
शायद 25,000 किलोवाट ही होगा। बायोमास से तो इतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती। डिज़ाइन विभाग, IO सूची, PID आरेख, नेटवर्क संरचना आरेख, एवं DCS संबंधी निविदा तकनीकी मानक पत्र तैयार करेगा; निविदा इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर ही की जाएगी।
Reply #42016-08-11
अरे हाँ, 25 मेगावाट… मैंने गलती से गलत संख्या लिख दी। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद।
Reply #52016-08-12
घरेलू उत्पादों का समर्थन करें; झेजियांग विश्वविद्यालय का “झ । ।
Reply #62016-08-12
पावर प्लांटों के क्षेत्र में, हेलिक्स का प्रदर्शन बेहतर है, एवं उसके पास अधिक अनुभव भी है। उसके सॉफ्टवेयरों को “औद्योगिक संस्करण” एवं “बिजली उत्पादन संस्करण” में विभाजित किया गया है; इनमें बिजली उत्पादन उद्योग में उपयोग होने वाले कई फीचर्स
Reply #72016-08-14
HONEYWELL के विकसित संस्करण पर विचार किया जा सकता है।
Reply #82016-08-15
बजट देखिए… लेकिन पावर प्लांटों एवं लीशी में इसका अधिक उपयोग होता है।
Reply #92016-08-15
आम तौर पर, घरेलू बिजली संयंत्रों में GE (शिनहुआ) या वेस्टिंगहाउस (एमर्सन) के उपकरण ही अधिक इस्तेमाल किए जाते हैं।
Reply #102016-08-15
तापमान, फ्लो मीटर, प्रेशर ट्रांसमीटर, लेवल मीटर आदि से DCS में आने वाले 4–20mA संकेत, AI (एनालॉग इनपुट) पॉइंट होते हैं। जबकि नियंत्रण वाल्व, फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर आदि से DCS से फील्ड में भेजे जाने वाले 4–20mA संकेत, AO (एनालॉग आउटपुट) पॉइंट होते हैं।; कट-ऑफ वाल्व के स्विच एवं मोटर के शुरू/बंद होने को नियंत्रित करने वाले बिंदु DO (डिजिटल आउटपुट) हैं; जबकि मोटर के संचालन संबंधी संकेत एवं कट-ऑफ वाल्व के खुलने/बंद होने संबंधी संकेत DI बिंदुओं से प्राप्त होते हैं। इन सभी को वर्गीकृत कर लें, और अपनी आवश्यकताओं को भी लिख लें… उदाहरण के लिए: ऑपरेशन रूम से कैबिनेट तक की दूरी। ; कितने कंप्यूटरों की आवश्यकता है? ; क्या पावर सप्लाई के लिए अलग सॉकेट आरक्षित क ; सिस्टम निर्माता ही UPS पावर सप्लाई उपलब्ध कराएगा, या आप खुद ही इसे व्यवस्थित करेंगे? यदि निर्माता ही यह सुविधा देता है, तो आपको बिजली आपूर्ति संबंधी उपकरणों की क्षमता का अच्छी तर सिस्टम निर्माता आपको विभिन्न श्रेणियों के हिसाब से कीमतें बताएँगे – जैसे कि कैबिनेट, ऑपरेशन कैबिनेट, मुख्य नियंत्रण कार्ड, एनालॉग कार्ड, डिजिटल कार्ड, बेस, पावर सप्लाई आदि। यह कीमत आप पर ही निर्भर है। अगर आप ऐसा दिखाएंगे कि आपको कुछ पता नहीं, तो आपको ज्यादा कीमत ही चुकानी पड़ेगी।
Reply #112016-08-16
बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने बहुत मदद की। :lol कंपनी को अभी तक डिज़ाइन इंस्टीट्यूट से DCS संबंधी निविदा पत्र नहीं मिला है; इसलिए मुझे भी कोई जानकारी नहीं है। और मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूँ क्या DCS सिस्टम एवं मापन उपकरणों को अलग-अलग ही खरीदना होता है? इस बारे में भी मुझे ज्यादा जानकारी नहीं ह

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.