Thread Content
كيف يتم التحكم في الضغط في برج التقطير تحت الفراغ؟ هل يوجد أحد يستطيع شرح ذلك؟ شكرًا!
كيف يتم التحكم فيه؟ أليس ذلك بناءً على معدل سحب الهواء من مضخة الفراغ؟
أنا لا أعرف ما هو خطة التحكم، هل يوجد رسم بياني PFD يمكنني الاستعانة به؟
هل تستخدمون مضخة فراغ كهربائية أم مضخة فراغ بطريقة تشغيل أخرى؟ تعديل مضخة الفراغ الكهربائية: التعديل بتغيير التردد أو التعديل بالتدفق العكسي أو التعديل بإخراج الهواء. أشكال أخرى من تعديل مضخات الفراغ: التعديل بالتدفق العكسي أو التعديل بإخراج الهواء
باستخدام مضخة البخار، أو باستخدام مضخة الفراغ
جهازنا يستخدم مضخة فراغ كهربائية تتصل بالجزء العلوي من خزان العودة، وفي الأساس يتم تشغيل مضخة الفراغ عند بدء التشغيل فقط، ثم لا حاجة لتركها مشغلة طوال الوقت
يتم حساب كمية الغاز غير القابل للتكثيف تقريبًا بناءً على المواد المستخدمة ودرجة حرارة التكثيف، ثم يتم اختيار مضخة فراغ بسعة تصريف مناسبة لضمان تحقيق مستوى الفراغ المطلوب. مضخات الحلقة المائية المحلية غير فعالة وتعاني من تقلبات كبيرة، بينما المضخات المستوردة أفضل بكثير.
حسنًا، شكرًا. إذا لم يكن هناك غاز غير قابل للتكثيف، كيف يتم الحساب عندما يتكثف كل الغاز الموجود في قمة البرج؟
قم بإنشاء خزان للفراغ العالي وخزان للفراغ المنخفض، واستخدم مضخة الفراغ لسحب الهواء من خزان الفراغ العالي. يكون ضغط خزان الفراغ العالي صفرًا تمامًا، بينما يكون ضغط الخزان الذي يتم التحكم فيه هو الضغط المطلوب، مثل 200 مم زئبق. بعد ذلك، قم بإنشاء نظام تحكم DCS؛ عندما يرتفع ضغط الخزان ذو الفراغ المنخفض عن 202 مم زئبق، يتم تشغيل صمام كهرومغناطيسي بين الخزانين، مما يسمح لخزان الفراغ العالي بسحب الهواء من الخزان ذو الفراغ المنخفض، حتى يستقر ضغط الخزان الأخير عند 200 مم زئبق.