Hoy llegó un lote de cables; hay cables intrínsecamente seguros. Parece que no hay diferencia con los cables normales, son exactamente iguales. ¿Algún maestro podría guiarme?
La diferencia en la apariencia es que la cubierta del cable intrínsecamente seguro es azul, mientras que la del cable ignífugo es negra... La diferencia real radica en el proceso de fabricación; eso no se puede ver a simple vista, ¿verdad?
¿Existe alguna norma específica que exija que los cables intrínsecamente seguros sean de color azul? Los productos que llegaron hoy son todos de color negro; parece que los cables intrínsecamente seguros no se diferencian en nada de los cables comunes.
Los cables de anilina suelen ser de color azul, pero no siempre… No estoy del todo seguro……
¡Dios mío! Carcasa azul intrínsecamente segura, ignífuga con la marca ZR, o ZRA, o ZRB, o ZRC. Los cables intrínsecamente seguros suelen ser ignífugos. Esto son conocimientos básicos sobre instrumentos. Si no los conoces, eso solo demuestra que aún no eres un técnico en instrumentación calificado.
Los cables intrínsecamente seguros son de color azul; en los circuitos intrínsecamente seguros se pueden utilizar cables que no sean intrínsecamente seguros.
¿Los cables intrínsecamente seguros están diseñados para circuitos intrínsecamente seguros? He usado cables azules; al expandirlos, no noté ninguna diferencia con los que no son intrínsecamente seguros
También se puede determinar si un cable es intrínsecamente seguro solo por su color. Pero el cable que recibí yo es de color negro; no tiene ninguna diferencia con los cables comunes. Siempre he encontrado cables de color azul. Por eso, me gustaría preguntarle a usted, que es un técnico calificado, cómo se puede determinar la autenticidad de un cable intrínsecamente seguro. He buscado información al respecto y no hay ninguna norma que exija que los cables intrínsecamente seguros tengan necesariamente que ser de color azul. Por favor, responda
La diferencia esencial es que la inductancia y la capacitancia por metro de los cables intrínsecamente seguros son menores que los valores establecidos. El ojo humano no puede distinguirlo.
De acuerdo con lo establecido en el punto 7.2.3 de la norma HG_T20512-2014 “Requisitos para el diseño de tuberías e instalaciones eléctricas en instrumentos”, cuando se utiliza un sistema intrínsecamente seguro, deben emplearse cables intrínsecamente seguros. Los parámetros de capacitancia y inductancia distribuidas de dichos cables deben cumplir con los requisitos del circuito intrínsecamente seguro. La cubierta exterior del cable intrínsecamente seguro está marcada en color azul. Si las especificaciones de su cable son: ZR-IA-DJYPVPR, con la marca IA, entonces su cubierta exterior debe ser azul ; Si las especificaciones de su cable son ZR-DJYPVPR, entonces es de cubierta negra.
Es decir, no se puede determinar. Solo se pueden ver la marca y el color