¿Cómo se entiende esa frase en el diagrama de funciones?

2016-08-11View Original

Thread Content

ALARMA DE TEMPERATURA DEL RODAMIENTO, AJUSTES DE ACTIVACIÓN: EN EL CASO EN QUE SE CONECTEN DOS SENSORES POR RODAMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL Y SE APLIQUE LA ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA CON SISTEMA DE VOTACIÓN 2oo2: PARA EL SENSOR QUE MIDE LA TEMPERATURA MÁS BAJA, EL PUNTO DE REFERENCIA INDICADO DE MÁXIMO DEBERÁ REDUCERSE EN LA CANTIDAD ΔT DE LOS DOS SENSORES (ESTO SE DEBERÁ EVALUAR EN EL LUGAR). ¿Cómo se deben entender específicamente los términos CASE, VOTING, APPLIED, INDICATED y SET POINT?
Reply #22016-08-12
Alarma de temperatura del rodamiento y configuración de interbloqueo: Supongamos que hay dos sensores de temperatura conectados al sistema de control; el interbloqueo automático se selecciona de forma automática mediante el método 2OO2.
Reply #32016-08-12
Requisito: El valor máximo de visualización del sensor de temperatura para bajas temperaturas debe ajustarse en función de la diferencia de temperatura entre los dos sensores (se requiere ajuste in situ)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.