Thread Content
La antorcha permanente de nuestra empresa no se enciende a gran altura. Para encenderla, se utilizan dos tubos: uno contiene un encendedor eléctrico y el otro es la propia antorcha permanente. Primero se enciende el tubo con el encendedor eléctrico, y luego eso sirve para prender la antorcha permanente. Las pruebas realizadas en el suelo indican que no hay problema con la antorcha permanente en sí; lo que ocurre es que no se enciende a gran altura. Hemos intentado encenderla varias veces, pero sin éxito. Por favor, ayúdenme a analizar cuál podría ser la causa
¿La que se enciende con electricidad no es la antorcha permanente, y la otra es la antorcha principal?
Es posible que haya un obstrucción en la tubería de la lámpara permanente; inténtelo limpiándola. Si no funciona, hay que subir a revisarlo.
Esa parte en lo alto necesita una cubierta de protección; de lo contrario, se ve mucho afectada por la dirección del viento. ¡Aquí hemos añadido una para solucionarlo!
El que tiene un encendedor eléctrico se llama tubo de encendido, o pistola de encendido. Todo se hace encendiendo primero el tubo de encendido/disparador eléctrico, y luego se procede a prender la lámpara permanente. Este problema puede tener muchas causas. Primero, hay que determinar si el tubo de encendido se ha encendido realmente. Luego, hay que ver si la intensidad de la llama de la lámpara es suficiente durante las pruebas en el suelo; de lo contrario, la llama podría apagarse debido al viento. Aunque las lámparas suelen venir equipadas con protectores contra el viento, la velocidad del viento puede variar.
Las lámparas perpetuas varían según el fabricante; Existen lámparas perpetuas integradas y lámparas perpetuas separadas; las lámparas perpetuas integradas pueden encenderse directamente con un encendedor ; La lámpara de tipo separado se enciende con una mecha que genera llama. Dependiendo de tu situación, se trata de saber si hay suministro de gas para la lámpara permanente; si lo hay, se enciende pero luego se apaga. Si se apaga, hay que colocar una cubierta a prueba de viento.
Las antorchas suelen ser muy altas; son escaleras rectas, y subir hasta la cima es muy peligroso
¿Hay alguna imagen? Aquí no tenemos protectores; las lámparas parecen pequeñas, y con viento fuerte existe el riesgo de que se apaguen
Es que se ha añadido una capa de acero en la parte exterior como protección ¡De forma cilíndrica!
No soy muy experto en esto. ¿Me podría decir si al elevar esta placa de protección, eso afectará la posibilidad de encender la antorcha principal?
Este mensaje fue editado por “Operario de refinería” el 24-12-2016 a las 11:18. Estoy de acuerdo con la opinión expresada en el comentario número 5. Pueden haber varias causas: las tuberías que alimentan la lámpara permanente están obstruidas, la llama de la tubería encendedora no es lo suficientemente estable, la posición de la tubería encendedora en relación con la lámpara permanente no es adecuada, etc. De hecho, las lámparas permanentes se obstruyen fácilmente, especialmente las de tipo energético eficiente, cuyo orificio superior es muy pequeño. Si este orificio se obstruye con residuos durante el proceso de limpieza, es posible que la obstrucción empeore con el tiempo