その部分の熱利用の問題

2016-08-13View Original

Thread Content

現在の余熱は129~108℃で、放熱量は約15341.12KWです。リチウムブロミド冷凍機を導入する予定ですが、皆さんにその実現可能性と問題点についてご意見を伺いたいですありがとうございます
Reply #22016-08-13
この部分の熱を冷凍機で処理するのは不合理であり、江蘇省衢州市の開山集団が持つORC技術を用いて発電し、温度を下げて予熱エネルギーを電力に変換することを推奨する。
Reply #32016-08-14
具体的に、不合理な理由を教えていただけますか?また、この熱エネルギーを利用した発電の合理性はどうでしょうか?
Reply #42016-08-14
リチウムブロミド冷凍により冷却され、余熱は活用されていない。開山の低温熱利用効率は8%で、1時間あたり1227KWの電力を回収できる。開山と交流し、余熱を回収することをお勧めします。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.