Thread Content
Amigos, ¿cómo se calcula el volumen útil dentro de los diques de contención contra incendios en las zonas de almacenamiento? He visto que en algunos documentos se indica que, según las normas de construcción y las normas relacionadas con las piedras, la altura real del dique de protección contra incendios (H) debe ser 0,2 m mayor que la altura calculada (Hj). En otras palabras, el volumen efectivo del dique de protección contra incendios corresponde al volumen que se encuentra por debajo de los 0,2 m de altura del dique; es decir, H = Hj + 0,2 (m). ”¿Es el volumen efectivo de esa barrera contra incendios realmente inferior a 0,2 m³? ¿Se aplica el mismo método de cálculo para los diques también? Además, del “volumen real inferior a 0,2 m”, ¿se debe restar también el volumen del tanque que se encuentra debajo de la berma contra incendios? Por favor, que los amigos me den su consejo.
Entiendo que el dique de contención es igual al tuyo; no es necesario añadir 0,2 a su altura, pero parece que la altura mínima no puede ser inferior a 0,6
3.2.7 El volumen útil del dique de contención para tanques de combustible debe calcularse mediante la siguiente fórmula: V = AHj – (V1 + V2 + V3 + V4). Donde: V es el volumen útil del dique de contención (en m3); A: Área de proyección horizontal delimitada por la línea central del dique contra incendios (m²) ; Hj——Altura del nivel del líquido diseñado (m) ; V1: Volumen (en m3) de la base de un tanque de petróleo que queda por encima del nivel del líquido diseñado dentro del dique de contención ; V2: La suma del volumen de los demás tanques de petróleo que se encuentran dentro del dique de contención, con excepción del tanque más grande, y del volumen de las bases de esos tanques que sobresalen del suelo, a la altura de nivelación diseñada para el dique de contención (en m3) ; V3: Suma del volumen del dique de contención y del volumen de tierra rellenada dentro de la línea central del dique, en la altura del nivel del líquido previsto (m3) ; V4: Suma del volumen de los diques de contención, tuberías, equipos y otras estructuras dentro del nivel de líquido diseñado dentro del dique contra incendios, en metros cúbicos.