Si la señal de 24VDC va al PLC, ¿habrá algún problema si se utiliza el cable de control de 1,5 metros cuadrados y la distancia de transmisión es de 300m?

2016-08-18View Original

Thread Content

RT, el sitio está a unos 300 m del gabinete del PLC. ¿Se distorsionará la señal debido a la distancia?
Reply #22016-08-18
Lo mejor es llevar un escudo. En el lugar se ha utilizado la línea 1,5 con un recorrido de 500.
Reply #32016-08-18
No debería haber ningún problema con la señal actual...
Reply #42016-08-18
aceptar. Lo mejor es llevar una capa protectora, 300 metros es un poco lejos.
Reply #52016-08-20
No hay ningún problema. No es necesario conectar la capa protectora. No hay ningún problema.
Reply #62016-08-20
Siempre que se utilice el puente de instrumentos y no se coloque junto con líneas eléctricas superiores a 220 V, no habrá ningún problema y no se requerirá blindaje.
Reply #72016-08-20
Ahora ambas líneas del transmisor del instrumento tienen una salida de corriente de 4-20 mA, por lo que esta distancia solo requiere que el medidor se encienda. No importa
Reply #82016-08-21
Ningún problema. 800M está bien. Utilice únicamente cables apantallados adecuados. Sin embargo, es difícil decirlo en el caso de los caudalímetros electromagnéticos. Lo mejor es calcularlo.
Reply #92016-08-22
1. ¿Es una señal digital, una señal analógica o una señal de entrada de pulso de alta frecuencia? 2. Si se trata de una señal de voltaje digital, la capacitancia de la línea sin duda afectará el tiempo de respuesta de la señal. 3. Si se trata de una señal de alta frecuencia, un cable demasiado largo tendrá un efecto catastrófico :)
Reply #102016-08-22
No hay ningún problema con el DI/O. Mientras se utilice el puente de instrumentos y no haya tensión superior a 220V para el AI/O, no habrá problema: victoria:

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.