Ich habe einen Dampfflussmesser installiert, dessen Messbereich bei 0–20 Tonnen liegt. Normalerweise beträgt der Dampfverbrauch etwas mehr als 7 Tonnen. Wenn der Messbereich auf 0–15 Tonnen geändert wird – ändert sich dann die Menge an Dampf? Oder bleibt sie weiterhin bei etwas mehr als 7 Tonnen? Bitte, ein Experte soll es erklären. Danke -
PV ändert sich nicht. Die Änderung des Messbereichs beeinflusst nur den ausgegebenen MA-Wert
Die Messwerte bleiben unverändert, nur der Ausgangswert in Milliampere ist anders
Das hängt davon ab, um welchen Durchflussmesser es sich handelt. Wenn es sich um einen Differenzdruck-Durchflussmesser handelt, könnte eine Neuberechnung erforderlich sein.
Um den Messbereich zu ändern, müssen die Parameter erneut an den Hersteller übermittelt werden, damit dieser den Durchflussmesser austauschen kann. Wenn lediglich die Einstellungen im Anzeigegerät geändert werden, liegen die Messergebnisse unter dem tatsächlichen Wert.....
Das hängt davon ab, um welchen Durchflussmesser es sich handelt. Ein ehemaliger Kollege von mir hat diesen Fehler gemacht. Man dachte, dass eine Änderung des Messbereichs keine Auswirkungen auf die Messung hat – doch es handelte sich dabei um einen Differenzdruckstrommesser. Nach der Änderung des Differenzdrucks stimmte die Messung wieder. Sobald sich der Durchfluss jedoch ändert, steigen die gemessenen Werte in die Höhe
Bei dem Differenzdruckstrom muss neu berechnet werden, da es eine Beziehung zwischen dem Differenzdruckbereich und dem Strömungsbereich gibt