ASME B16.9의 벽두께는 단부 그라인드 부분을 말하는 것인가, 아니면 전체를 말하는 것인가?

2016-08-22View Original

Thread Content

질문이 있습니다. ASME에 대해서는 잘 모르는데, 이 B16.9의 벽두께는 단부의 그라인드 부분을 말하는 건가요? 그리고 최소값은 87.5%로 보장되는 건가요?그렇다면 전체적으로 모든 곳에 이 요구사항이 적용되는 건가요?제가 다른 게시물에서 본 바에 따르면, ASTM 재료 표준에서 t는 연결부의 두께를 의미하는데, 출처는 명시되어 있지 않았습니다
Reply #22016-08-22
말하는 벽두께는 명목 벽두께로, 포트의 명목 벽두께이자 중간 부분의 명목 벽두께이기도 합니다.。 예를 들어 7.11이란 이 부품의 어떤 부분에서든 명목상의 벽두께가 7.11이라는 뜻이며, 그 후 얇아지는 정도는 12.5%를 초과할 수 없습니다. 즉, 어떤 지점에서 측정된 실제 벽두께도 7.11*0.875=6.22mm보다 낮아서는 안 됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.