Es gibt einen Kühlschrank mit flüssigem Ammoniak als Kühlmittel. Welche Beziehung besteht zwischen der Kühlleistung, die auf dem Schild des Kühlschranks angegeben ist, und der Leistung des Motors, die auf dem Schild des Motors angegeben ist? Was bedeutet der Begriff Kühlleistung?
Reply #22016-08-22
Die Umrechnungsbeziehungen zwischen den verschiedenen Einheiten für die Kühlleistung sind wie folgt: 1,1 kcal/h (Kilokalorien pro Stunde) = 1,163 W; 1 W = 0,8598 kcal/h; 2. 1 Btu/h (Britische Wärmeeinheit pro Stunde = 0,2931 W; 1 W = 3,412 Btu/h) ; 3. 1 USRT (US-amerikanische Kältetonne = 3,517 kW, 1 kW = 0,28434 USRT) ; 4. 1kcal/h = 3,968 Btu/h, 1 Btu/h = 0,252 kcal/h ; 5. 1 USRT = 3024 kcal/h, 10.000 kcal/h = 3,3069 USRT ; 6. 1 PS = 2,5 kW (für luftgekühlte Anlagen), 1 PS = 3 kW (für wassergekühlte Anlagen). Hinweis: 1. Wenn „PS“ als Leistungseinheit verwendet wird, wird dies mit Hp (im britischen System) oder Ps (im metrischen System) bezeichnet – auch „Pferdestärke“ genannt. 1 Hp = 0,7457 kW, 1 Ps = 0,735 kW ; 2. Die Kühlleistung von kleinen und mittleren Klimaanlagen wird in der Regel in „PS“ angegeben, während die Kühlleistung großer Klimaanlagen in „KälteTonnen (US-KälteTonnen)“ ausgedrückt wird. Kältetonnen werden in der Regel verwendet, um die Leistungsfähigkeit von Zentralklimaanlagen mit hoher Leistung anzugeben. 1 Kältetonne entspricht 3024 Kalorien bzw. 3516 Watt. Die Berechnung erfolgt entweder in Kalorien pro Stunde (KCAL/Stunde) oder in Watt. Im Allgemeinen entspricht eine herkömmliche Haushaltsklimaanlage einer Kühlleistung von etwa 2000 Kalorien bzw. 2324 Watt (1 Kalorie = 1 Kcal/Stunde = 1,161 Watt). Der Kühleffizienzfaktor einer zentralen Klimaanlage liegt hingegen zwischen 4 und 5. Die Kühlleistung einer Klimaanlage kann in PS (PH) oder Rotten (RT) angegeben werden. PS ist eine Leistungseinheit – 1 PH entspricht 745 W. Um die Kühlleistung in praktische Einheiten umzurechnen, muss man mit dem Kühlfaktor ε = 2,8–5 multiplizieren. Rotten (RT) sind ebenfalls Einheiten für die Kühlleistung; sie werden häufig zur Angabe der Leistung großer Zentralklimaanlagen verwendet. 1 Rotten entspricht 3024 Kalorien bzw. 3516 W. Die Berechnung erfolgt in Kalorien pro Stunde (KCAL/Stunde) oder in Watt (W). Im Allgemeinen entspricht 1 PS bei einer Haushaltsklimaanlage einer Kühlleistung von etwa 2000 Kalorien bzw. 2324 W (1 Kalorie = 1 kcal/Stunde = 1,161 W). Der Kühleffizienzfaktor der zentralen Klimaanlage liegt dabei zwischen 4 und 5
Reply #32016-08-23
Kühlleistung/Effektive Motorleistung = COP. Die Kühlleistung entspricht der Wärmemenge, die vom Verdampfer abgegeben wird

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.