¿Uso del PID de circuito simple en el módulo BSCX de Zhejiang University Zhongkong?

2016-08-22View Original

Thread Content

Si uso el bloque BSCX para un PID de circuito simple, ¿debo utilizar SwAM o SwSV para el cambio automático de modo? He visto las notas; parece que se utiliza SwSV. Si es así, entonces la entrada externa sería el valor de salida calculado automáticamente por el bloque PID, y la entrada interna serían los valores introducidos manualmente desde el sistema superior, ¿verdad? Si me he equivocado, por favor indíquenmelo. Gracias.
Reply #22016-08-22
El cambio manual a automático se realiza con SwAM; la configuración interna/externa se define con SwSV. Así lo indica la información de ayuda.
Reply #32016-09-08
Si SwAM es un cambio entre modo manual y automático, ¿entonces, al pasar al modo manual, el valor de entrada manual superior del bloque PID proviene de la salida interna?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.