HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

【Frage und Antwort Frage 125】23.08.2016

2016-08-23View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von liuquan1100 am 2016-8-24 16:56 bearbeitet. 【Frage und Antwort – Frage Nr. 125】2016.08.23: Unter welchen Umständen muss im Produktionsprozess der Ofen dringend abgestellt werden? Nach der Beantwortung sind die Lösungen sichtbar; es reicht aus, die Schlüsselpunkte richtig zu beantworten, um Punkte zu erhalten. 1. Unterbrechung der Zufuhr
2. Notentlastung
3. Abschaltung des Kreislaufers
4. Durchbrennen der Rohre im Ofen, Leckagen in den Rohren
5. Interne Sicherheitsmechanismen des Ofens – beispielsweise zu niedriger Druck des Brenngases, zu hohe Temperatur in den Auslassleitungen, Zufuhrmenge unter dem festgelegten Wert.
Reply #22016-08-23
Unterbrechung des zirkulierenden Wassers, Unterbrechung der Reaktionszufuhr, zu niedriger Gasdruck, zu hohe Temperatur im Ofenraum, zu hohe Temperatur am Ausgang des Ofens, Feststellung von Brand- und Explosionserscheinungen, Durchbrennen der Ofentruben
Reply #32016-08-23
Erstens liegt die Temperatur am Ausgang des Ofens bei einem sehr hohen Wert, und sie steigt weiter an. Zweitens gibt es Lecks in den Rohren im Ofen, und diese Lecks nehmen zu. Drittens können in der Nähe des Ofens Brände oder andere Unfälle auftreten, die die sichere Funktionsweise des Ofens direkt bedrohen. Viertens: Der Ofenwänden stürzen ein. Fünftens: Während des normalen Betriebs kommt es zu einem plötzlichen Ausfall der Zufuhr an Material zum Apparat, und dieser Ausfall kann nicht behoben werden. In solchen Fällen muss eine Kettenreaktion zur Notabschaltung des Ofens ausgelöst werden. Sechstens muss der Ofen in Notfällen sofort abgestellt werden, die durch Unfälle innerhalb der Anlage entstehen – beispielsweise wenn hoher Druck auf niedrigen Druck übertritt, Druckbehälter undicht werden, die Lüftungsanlagen des Ofens ausfallen oder es zu Strom- bzw. Luftausfällen kommt.
Reply #42016-08-23
Anhalt des Anlagendrucks, Stromausfall, Leckagen, Brand – es gibt viele Ursachen
Reply #52016-08-23
1. Stilllegung des Zirkulationsaggregats; 2. Der Heizrohr des Ofens ist geplatzt. 3. Die Anlage muss aufgrund von Sicherheitsvorkehrungen stillgelegt werden
Reply #62016-08-23
Störung des Brenngases, Störung des Rohöls
Reply #72016-08-23
1) Der Wasserspiegel im Kessel liegt unter dem Grenzwert. 2) Der Wasserspiegel im Kessel liegt über dem Grenzwert. 3) Wenn alle Wasserstandsmesser des Kessels beschädigt sind. 4) Wenn ein Platzen der Rohre den normalen Wasserspiegel im Dampfkessel nicht aufrechterhalten kann. 5) Wenn es zu einer erneuten Verbrennung im Schornsteinstumpf kommt und dadurch die Temperatur der Abgase unnormal ansteigt. 6) Wenn die Hauptwasser- und Dampfleitungen platzen und dadurch die Sicherheit der Anlagen oder der Menschen gefährdet wird. 7) Wenn der Druck des Hauptdampfs die Betriebsdruckgrenze der Sicherheitstüren überschreitet, diese jedoch nicht öffnen, und gleichzeitig die Entlastungstüren nicht geöffnet werden können. 8) Bei Unterbrechung der Nachheizdampfzufuhr. 9) Alle Hochdruck-Verdichter (oder Saugventilatoren, Sekundärventilatoren, Primärventilatoren) müssen bei Ausfall stillgelegt werden.
10) Wenn im Dampfkesselraum ein Brand ausbricht und dadurch die Anlagen erheblich beschädigt werden, oder wenn der Brand die sichere Funktionsweise des Dampfkessels beeinträchtigt, muss der Dampfkesselraum stillgelegt werden ; 11) Bei Löschung des Kessels. 12) Wenn es zu einer Explosion im Ofenraum oder in den Rauchrohren kommt und dadurch die Anlagen erheblich beschädigt werden. 13) Wenn die Bedingungen für einen MFT-Auslösungsvorgang erfüllt sind, aber der Schutzmechanismus nicht funktioniert.
14) Wenn die Stromversorgung für die Steuerung vollständig unterbrochen ist und es daher nicht möglich ist, den Betrieb des Kessels zu überwachen oder zu steuern.
15) Bei Notabschaltungen des Dampfturbinen- oder Elektrosystems.
Reply #82016-08-23
Der Wasserspiegel ist äußerst niedrig, der Wasserspiegel ist äußerst hoch – der Sicherheitsventil funktioniert nicht
Reply #92016-08-23
1. Wenn der Druck im Kessel über den zulässigen Wert ansteigt, funktioniert die Sicherheitsventil nicht; 2. Der Anstieg oder Abfall des Wasserspiegels gerät außer Kontrolle ; 3. Schwere Schäden an den Wasserversorgungsanlagen oder Sicherheitselementen ; 4. Ein Einsturz der Ofenwände oder Schäden an den Kesselkomponenten gefährden die Sicherheit.
Reply #102016-08-23
Überhitzung, Gasausfall, Stromausfall, Rohrbruch, Leckagen usw. – viele Faktoren

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.