SIS 시스템은 공정 제어 시스템과 분리되어 있어야 하는가?

2016-08-23View Original

Thread Content

이 게시글은 마지막으로 stysqxyx가 2016-8-23 11:17에 수정했습니다. SIS 시스템에 대해 계속 잘 이해가 되지 않아서, 자료를 찾아보니 더 혼란스러워졌습니다. 1.1 SIS 센서 선택: 독립적으로 설정하는 원칙: 1급 SIS 센서는 DCS와 공유할 수 있습니다; 2급 SIS 센서는 DCS와 분리하는 것이 바람직합니다; 3등급 SIS 센서는 DCS와 분리되어야 합니다;중복 설정 원칙: 1급 SIS 센서의 경우 단일 센서를 사용할 수 있음; 2급 SIS 센서는 중복 센서를 사용하는 것이 바람직합니다; 3등급 SIS 센서는 중복 센서를 사용해야 합니다;1.2 SIS 논리 연산기 선정: 독립 설정 원칙: 1단계 SIS 논리 연산기는 DCS와 분리하는 것이 바람직함; 2급 SIS 논리 연산기는 DCS와 분리되어야 합니다; 3급 SIS 논리 연산기는 반드시 DCS와 분리되어야 합니다;중복 설정 원칙: 1급 SIS는 단일 논리 연산기를 사용할 수 있다; 2급 SIS는 중복 또는 오류 허용 로직 연산기를 사용하는 것이 적절합니다; 3급 SIS는 중복 오류 보정 논리 연산기를 사용해야 합니다;1.3 SIS 실행 부품 선정: 독립 설정 원칙: 1단계 SIS 밸브는 DCS와 공용으로 사용할 수 있으며, SIS가 DCS보다 우선적으로 작동하도록 해야 함; 2등급 SIS 밸브는 DCS와 분리하는 것이 적합함; 3등급 SIS 밸브는 DCS와 분리하는 것이 적합함;중복 설정 원칙: 1급 SIS의 경우 단일 밸브를 사용할 수 있음; 2급의 경우 중복 밸브를 사용하는 것이 적절합니다;단일 밸브를 사용할 경우, 솔레노이드 밸브는 중복으로 배치하는 것이 바람직합니다; 3급의 경우 중복 밸브를 사용하는 것이 적절합니다;제어밸브와 차단밸브 하나를 사용할 수 있습니다; SH/T3018 “3.1 안전 계측 시스템은 공정 제어 시스템과는 독립적으로 작동하며, 안전 보호 기능을 단독으로 수행한다.” 만약 SIS 시스템의 안전 등급이 1등급이라면, 센서, 액추에이터, 논리 연산기를 모두 공유하는데, 어떻게 독립성을 확보하고 우선적인 작동을 실현할 수 있을까?
Reply #22016-08-23
각 분야의 요구사항을 살펴보면, 정해진 규칙은 없습니다.
Reply #32016-08-23
DCS에서 연쇄 강제 동작을 설정해요
Reply #42016-08-24
그렇다면 SIS 시스템을 설치했다고 보는 기준은 무엇인가요? 현재 안전감독청에서는 위험한 화학공정에 반드시 SIS 시스템을 설치하도록 규정하고 있는데, 과연 어떤 경우에야 합격으로 간주되는 걸까요?
Reply #52016-08-24
센서는 공용이지만, 시스템은 독립적이에요. 예를 들어 현장에서 측정된 온도 데이터는 DCS 캐비닛에서 SIS 캐비닛으로 통신이 이루어지지만, DCS 시스템과 SIS 시스템은 서로 독립적입니다.또한, 현장의 안전성이 모두 1등급이라면 SIS 시스템을 도입할 필요도 없을 것으로 보입니다.현장의 일부 지역은 1등급이고, 일부 지역은 2.3등급이라고만 할 수 있습니다
Reply #62016-08-24
DCS 캐비닛에서 SIS 캐비닛까지 통신을 구축하는데, 이 캐비닛 안에는 연산 모듈 같은 것이 있을까요? 만약 1급이라면 공용으로 사용할 수도 있을까요?
Reply #72016-08-24
1등급의 경우, 규격에서는 센서와 실행 소자는 공유할 수 있다고만 명시되어 있지만, 연산기의 경우에는 분리하는 것이 바람직하다고 합니다.새로 만든다면 우리 모두는 적절한 방식대로 해야 합니다.또한 이를 연구하는 동시에 자신의 공정 안전 등급이 1등급인지도 조사해야 합니다. 만약 모두 1등급이라면, SIS 시스템을 도입해야 한다는 규정이 있는지 확인해야 합니다.
Reply #82016-08-24
이 규격에는 어떤 공정을 적용해야 하며, 몇 단계의 안전 계측 시스템을 설치해야 하는지에 대한 규정이 있나요? 관련 근거가 있다면 알려주시면 감사하겠습니다
Reply #92016-08-24
좋은 교재가 있을까요? 체계적으로 공부하고 싶습니다.
Reply #102016-08-24
AQ/T3054-2015 보호층 분석(LOPA) 방법 적용 지침, 이건 한번 살펴보세요
Reply #112016-08-24
또한 현재 단계에서 모두가 말하는 SIS 시스템이란 몇 단계를 의미하는지, ESD 시스템도 SIS 시스템에 포함되는지 궁금합니다
Reply #122016-08-24
DCS는 인간의 뇌라고 할 수 있고, SIS는 인간의 혈액에 해당합니다. 일반적으로 필요한 기능들은 모두 DCS가 처리할 수 있지만, 신뢰성을 높이고 사고를 줄이기 위해 SIS는 독립적인 제어 시스템으로서 사용되며, 주로 인명과 장비의 안전을 보호하는 데 활용됩니다.
Reply #132016-08-24
안전 계측 시스템은 측정 지점, 제어 시스템부터 실행 기구에 이르기까지 비안전 계측 시스템과는 독립적이어야 합니다.둘 사이에 격리를 설정합니다.한 걸음 물러서면, 안전 등급의 계측 시스템은 비안전 등급의 계측 시스템 및 그에 해당하는 실행 장치를 제어할 수 있습니다;하지만 그 반대는 안 됩니다.이 원칙은 IEC61508에서 유래했으며, 이 규격은 많은 산업 분야의 각각의 하위 규격들을 관장하는 상위 규격입니다.SH와 같은 산업 규격은 이 규격을 강화하고 심화시킨 것으로, IEC 표준보다 더 엄격할 수 있습니다.
Reply #142020-05-15
GB50770에 관련 요구사항이 있습니다
Reply #152022-03-18
여기서 말하는 1급은 문맥상 SIL 등급이 1급을 의미하며, 공정 안전성 등급을 의미하는 것이 아닙니다.저도 질문자와 같은 의문이 있습니다. 센서, 액추에이터, 논리 연산기는 모두 공유할 수 있는데, 독립이라는 것은 대체 무엇을 말하는 걸까요?여기서의 “독립”이란 어떤 독립을 말하는 걸까요?저는 초보자라서, 잘못된 부분이 있을 수 있습니다. 양해 부탁드리며 지도해 주시기 바랍니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.