Thread Content
この投稿は、2016年8月24日08:14に智者明によって最終的に編集されました。高圧・高温の配管や圧力容器の安全管理を強化し、圧力装置の爆発事故を防ぐための通知です。国電集生〔2016〕244号。2016年8月11日、湖北省当陽市の馬店矸石発電有限責任会社の火力発電プロジェクトの試運転中に、高圧蒸気配管が破裂し、蒸気が漏れ出しました。この事故により、多くの人々が負傷しました。各機関は事故の教訓を深く受け止め、圧力容器や高温高圧配管などの耐圧設備の管理を徹底し、同様の事故が発生しないようにしなければならない。一、機器の品質を厳しくチェックする。各機関は、発生源での管理を強化し、運用中の、特に新たに稼働を開始した高温高圧のパイプラインや圧力容器などの耐圧設備について、その材質や製造・設置の品質を徹底的に点検する必要がある。調達供給、品質検査、施工検収といった重要な工程を厳格にチェックし、関連する書類資料(関連契約、輸入貨物の通関書類、輸入貨物の検疫証明書、出入国検疫局の検査報告書、製造元の品質証明書、配管メーカーの品質証明書、施工検収書類、技術監督書類など)を確認する。資料が不十分であったり、材質や規格が基準に適合していなかったり、安全品質評価で性能が不良であると判断された圧力容器は、直ちに交換し、安全上のリスクを完全に排除しなければならない。二、監督検査を強化する。各機関は、関連する技術監督業務を真剣に実施しなければならない。所定の規則に従って関係機関による圧力容器の安全性検査を受けるだけでなく、高温高圧配管などすべての耐圧設備についても、規程の要求に基づき定期的な監視検査を行う必要がある(外観検査、溶接部の非破壊検査、管壁の厚さ測定、硬度検査、金属組織分析など)。特に、蒸気入口付近の内面の熱疲労や、ヒーターの排水管部分の侵食・腐食状況についてもチェックを行うべきである。設備の点検では、膨張や機械的な要因によって圧力を受ける部品が破裂する可能性のある欠陥を重点的にチェックします。機器の設置や交換後は、規格に従って熱処理および溶接部の探傷を行わなければならない。規定に従って定期的に安全扉(バルブ)や圧力計を点検し、正確な指示と信頼性の高い動作を確保する。ボイラー及び圧力容器は、使用開始前に規定に従って登録手続きを行い、使用許可証を取得しなければならない。三、運用保守の強化。ボイラーの負荷と水位制御を強化し、水不足による過熱や負荷の急激な低下による圧力の急上昇を防ぐ。水質監視を強化し、給水の品質を確保し、腐食やスケールの発生を防ぎ、ボイラーの定期的な排泥を徹底して、各循環回路がスムーズに機能するようにする。炉外管の点検を強化し、配管系の振動、水撃、膨張の阻害、断熱材の剥がれ落ちなどの現象については、その原因を丁寧に分析し、迅速に対策を講じるべきである。炉外管で蒸気や水の漏れが発生した場合は、速やかに原因を究明し、適切な対策を講じなければならない。システムから隔離して処理できない場合は、直ちに炉の運転を停止しなければならない。技術訓練や事故シナリオの準備を徹底し、運用スタッフの操作スキルや異常時の対応能力を向上させることで、誤操作や不適切な操作によってシステムに圧力衝撃が生じないようにする。 四、人身の安全を確保する。運転員は現場巡回時に規定に従って安全防護具を着用しなければならず、全員がボイラーの人孔、炉床と接続された膨張継手、防爆扉などの耐圧性が低い部位に長時間滞在してはならない。ボイラーの運転中は、耐圧部品に溶接作業を行ってはならず、加圧状態での漏れ止め作業も行ってはならない。ボイラーの安全弁、PCVバルブ、および大気排出バルブを検査し、耐圧部品の過圧試験時には、関連する安全対策を策定し、厳格に実施しなければならない。
もうすぐ全面的な大規模検査が行われ、問題が明らかになった後に管理文書が発行されるはずです!
現在、電力業界では安全品質に関する大規模な点検が始まっています。 電力業だけでなく、私たちの石油化学業界も教訓を得ています。
**その文章も興味深い。長々と話したが、高圧パイプラインの圧力基準については、今でも明確な規定がない
圧力配管の分類については、規格「工業用配管」GB/T 20801.1-2006を参照してください
これは圧力配管の分類に過ぎず、私が言っているのは「高圧配管」の等級分け、つまりどの程度の圧力なら高圧配管とみなされるのか、ということです
工業用パイプラインの等級分類:(単位:MPa、Pは設計圧力) P<0----真空パイプライン 0≤P≤1.6----低圧 1.6<P≤10----中圧 10<P≤100----高圧 P>100----超高圧