HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Welche Faktoren beeinflussen die Kühlleistung eines Kühlturms?

2016-08-24View Original

Thread Content

Ich heiße alle herzlich willkommen, um zu diskutieren. Unsere Mehrfachheizgeräte leiten warmes Wasser in Kühltürme, um es abzukühlen – doch die Kühlwirkung ist nicht sehr gut, ebenso wie die Wassermenge.
Reply #22016-08-24
Dieser Beitrag wurde zuletzt von zdl1966 am 24.8.2016 um 16:42 bearbeitet. 1. Oberfläche der Berührung zwischen dem Kühlmittel und dem zu kühlenden Medium: In Kühltürmen werden effiziente, niedrigdruckige Vernebelungsanlagen eingesetzt. Unter niedrigem Druck wird das Wasser in winzige Tröpfchen mit einem Durchmesser von 0,5–1 mm verwandelt. Dadurch entsteht eine größere Oberfläche zur Wärme- und Stoffübertragung – um 5 % im Vergleich zur Fläche, die entsteht, wenn das Wasser durch Füllmaterialien verteilt wird. Dadurch kann die Oberfläche zur Wärme- und Stoffübertragung kontinuierlich und schnell erneuert werden, wodurch die latente Wärme des vernebelten Wassers schnell abgeführt werden kann.   2. Verhältnis von Menge an Kaltluft zur Menge an Kühlwasser: Durch das Fehlen von Füllmaterialen sinkt der Systemwiderstand der Kühlturms – also der Gesamtdruck des Lüfters – auf 50 % des Werts in Turmen mit Füllmaterial. Dadurch verringert sich der Widerstand des Turms, während die Luftmenge des Axiallüfters auf 120 % des Wertes in Turmen mit Füllmaterial steigt. Bei derselben Menge an Kühlwasser erhöht sich somit das Verhältnis von Luft zu Wasser um 20 %.   3. Kühlzeit: Der Kühlturm verfügt über eine Oben-Einspritzungstechnik. Die Sprühvorrichtungen sind sinnvoll über dem Lufteinlass angeordnet, sodass die Wassertropfen im Turm sowohl in Richtung des Stroms als auch gegen den Strom bewegt werden. Ein Teil der Tropfen bleibt im oberen Bereich des Sprühbereichs im Turm in Schwebung. Dadurch wird die Verweildauer des Wassers im Turm verlängert – was wiederum eine ausreichende Zeit für den Wärmetausch zwischen der Kaltluft und dem Wasser gewährleistet. Oben geht es um die Konstruktion der Kühltürme; was den Betrieb angeht, können folgende Probleme auftreten: 1. Einsturz des Füllmaterials. 2. Verstopfung durch Füllmaterial. 3. Fehler im Verteilrohr. 4. Die Leistung des Lüfters ist unzureichend. 5. Zu hohe Temperatur.
Reply #32016-08-25
Bei der Planung von Kühltürmen berücksichtigen wir stets einen Konstruktionspuffer sowie Ersatzgeräte; In der Regel wird ein Hauptsystem mit einem Backup-System betrieben, es ist aber auch möglich, ein einziges System mit einem Backup-System zu verwenden ; Im Norden wird bei kaltem Wetter manchmal ein Lüfter eingeschaltet; im Sommer, wenn die Temperaturen zu hoch sind, können vielleicht drei Lüfter gleichzeitig verwendet werden – die Wirkung ist dann in Ordnung.
Reply #42016-08-26
Habt ihr oben drei Ventilatoren installiert?
Reply #52016-08-26
Der Durchfluss beträgt 1300 M3/Stunde, es werden drei Lüfter verwendet
Reply #62016-08-26
Sind die Lüfter auf der dritten Etage des Kühlturms?
Reply #72016-08-26
Wie ist das angeordnet? Könnten Sie ein Bild senden? Vielen Dank
Reply #82016-08-26
Technisches Handbuch für Kühltürme http://bbs.hcbbs.com/thread-1605556-1-1.html (Quelle: HaiChuan Chemie-Forum) Zusammenfassung zu Absorptionskaminen http://bbs.hcbbs.com/thread-1605558-1-1.html (Quelle: HaiChuan Chemie-Forum)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.