膨張タンクと伝熱油炉には防火間隔の要件がありますか?

2016-08-24View Original

Thread Content

題名の通り、石油精製装置における水素製造部門、膨張タンク、および熱伝導油炉には防火間隔の要件はありますか
Reply #22016-08-24
第一、設備配置計画の基本要件:
1. 設備の基礎処理にあたっては、他のボイラー設備と同様に、メーカーが提供する基礎処理の図面に従って基礎を硬化処理する。一般的に、炉の前方の間隔は3~4m、後方は1~2m、左右側は1~3mとする。これにより、熱伝導油ボイラーの周囲に十分なスペースが確保され、メンテナンス作業が容易に行える。
2. 油貯蔵タンク(低位置の油タンク)と熱伝導油ボイラーとの間隔は3m以上でなければならず、また、給熱・利用システム内で最も低い位置に設置されることで、システム内の熱媒体が自然に戻ってくるのを容易にする。 3.膨張タンク(高位オイルタンク)は、伝熱油炉の全システム機器および配管の最高標高より1.5~2mm高い位置に設置し、炉本体の真上には設置してはならない。 4. 設備のメンテナンスのため、循環油ポンプの周囲には少なくとも0.5mのスペースを確保する必要がある。 5. 電気制御キャビネットは、明るく清潔で熱放射の影響を受けない場所に固定し、壁から少なくとも0.5m離して設置する。これにより、導熱油炉の運転員など関係者が観察や操作を容易に行える
Reply #32019-06-27
どの基準でそれを判断しているのですか?解答をお願いします。ありがとうございます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.