TN-C方式の二重電源は、結局3Pか4Pを使うのか

2016-08-24View Original

Thread Content

この投稿は、2017年1月10日21時37分に「醤油PKビール」によって最終的に編集されました。二重電源キャビネットを作りたいのですが、入力用の市電は三相四線式で、おそらくTN-C方式に該当するでしょう。では、二重電源として3Pを使うべきか、それとも4Pを使うべきか? 理論的には三相四線式では、N線とPE線が一体化されており、安全性を考慮していかなる場合でもPEN線を切断してはならないため、四極ブレーカーの使用は絶対に禁止されている。しかし、二重電源切り替えが必要なシステムでは、システム全体のメンテナンス、テスト、点検時の絶縁ニーズを満たすために四極ブレーカーを使用しなければならない。ではTN-C方式で二重電源がある場合、3Pを使うべきか4Pを使うべきか?
Reply #22016-09-02
3Pの方が良いと言われ、4Pは慎重に使うべきだそうです。接地システムとの関連性はかなり高い。
Reply #32016-09-02
添付ファイルをアップロードできないため、ここにコピーして貼り付けますので、ご自身でご確認ください:四極スイッチの選定適用 (5) ● TN-Cシステムでは四極スイッチの使用は厳禁 ● IEC60364-4第461.2条によると、TN-Cシステムにおいては、PEN線を絶縁したり切り替えたりしてはならない。 ● GB50054-95の第2.2.12条には、TN-Cシステムにおいては、PEN線をスイッチ機器に接続してはならないと規定されている。 ● GB50054-95の第4.5.6条には、TN-Cシステムにおいては、システム内のPEN線を切断してはならず、またPEN線を切断するための装置も設置してはならないと規定されている
Reply #42016-09-12
二重電源システムでは、規格により2台の変圧器の中性点は1箇所のみが接地されなければならず、つまり2台の変圧器のN線は接続されている。3Pスイッチを使用

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.