TN-C 시스템의 이중 전원 공급 장치는 3P를 사용해야 합니까, 아니면 4P를 사용해야 합니까?

2016-08-24View Original

Thread Content

본 포스팅은 간장피케이맥주님이 2017-1-10 21:37에 마지막으로 수정하셨습니다. 듀얼 전원 공급 장치 캐비닛을 만들고 싶습니다. 들어오는 주 전원은 3상 4선식입니다. TN-C 시스템에 속해야 합니다. 듀얼 전원 공급 장치로 3P 또는 4P를 선택해야 합니까? 3상 4선, N선, PE선이 하나로 결합된 것은 당연합니다. 안전상의 이유로 PEN 와이어는 언제든지 분리할 수 없습니다. 따라서 4극 회로 차단기는 완전히 비활성화됩니다. 그러나 이중 전원 공급 장치 전환 요구 사항이 있는 시스템에서는 전체 시스템의 유지 관리, 테스트 및 검사 중에 절연 요구 사항을 충족하기 위해 4극 회로 차단기를 사용해야 합니다. TN-C에서 이중 전원 공급 장치를 사용하는 경우 3P 또는 4P를 사용해야 합니까?
Reply #22016-09-02
3P를 사용하는 것이 좋다고 하며, 4P는 주의해서 사용해야 한다고 합니다.접지 시스템과 밀접한 관련이 있습니다.
Reply #32016-09-02
첨부파일을 올릴 수 없어서 직접 보실 수 있도록 복사해서 여기에 올렸습니다.: 4극 스위치의 선택 및 적용 (5) ● TN-C 시스템에서는 4극 스위치 사용을 엄격히 금지한다. ● IEC60364-4 461조 2항:TN-C 시스템에서 PEN 라인은 절연되거나 전환되어서는 안 됩니다. ● GB50054-95 조항 2.2.12:TN-C 시스템에서는 PEN 라인을 배전반에 연결하는 것이 엄격히 금지되어 있습니다. ● GB50054-95 조항 4.5.6:TN-C 시스템에서는 시스템 연결을 끊는 것이 엄격히 금지되어 있으며 PEN 라인 연결을 끊는 것이 엄격히 금지되어 있으며 PEN 연결을 끊는 설치가 엄격히 금지되어 있습니다.
Reply #42016-09-12
규정에 따르면 이중 전원 공급 시스템에서는 두 변압기의 중성점을 한 지점에만 접지할 수 있습니다. 이는 두 변압기의 N 라인이 연결된다는 의미입니다.3P 스위치 사용

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.