HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

¿Se debe utilizar 3P o 4P para las fuentes de alimentación dobles en el sistema TN-C?

2016-08-24View Original

Thread Content

Este mensaje fue editado por Soy Sauce PK Beer el 10-1-2017 a las 21:37. Se quiere construir un armario con doble fuente de alimentación. La corriente de entrada es de tipo trifásico de cuatro cables; probablemente se trate de un sistema TN-C. ¿Debería utilizarse un conector de 3P o de 4P para esta configuración? En teoría, en un sistema de tres fases y cuatro cables, los cables N y PE se combinan en uno solo. Por razones de seguridad, no se permite desconectar el cable PEN en ningún momento. Por lo tanto, está estrictamente prohibido utilizar interruptores de cuatro polos. Sin embargo, en los sistemas que requieren conmutación entre dos fuentes de alimentación, es necesario utilizar interruptores de cuatro polos, a fin de poder aislar el sistema durante su mantenimiento, pruebas y reparaciones. Entonces, cuando se trata de un sistema TN-C con dos fuentes de alimentación, ¿se debe utilizar un interruptor de 3 polos o uno de 4 polos?
Reply #22016-09-02
Se dice que lo de 3P es mejor, mientras que hay que tener cuidado con el de 4P. Tiene una relación bastante estrecha con el sistema de puesta a tierra.
Reply #32016-09-02
Dado que no es posible subir archivos adjuntos, he copiado el texto aquí para que pueda leerlo usted mismo: Aplicaciones de los interruptores de cuatro polos (V) ● En los sistemas TN-C está prohibido utilizar interruptores de cuatro polos. ● Según el artículo 461.2 de la norma IEC60364-4, en los sistemas TN-C, el cable PEN no debe ser aislado ni conectado de forma separada. ● El artículo 2.2.12 de la norma GB50054-95 establece que, en los sistemas TN-C, está estrictamente prohibido conectar el cable PEN a los dispositivos de conmutación. ● El artículo 4.5.6 de la norma GB50054-95 establece que, en los sistemas TN-C, está estrictamente prohibido interrumpir la conexión del cable PEN. Tampoco se permite instalar dispositivos para interrumpir esa conexión
Reply #42016-09-12
En los sistemas con doble fuente de alimentación, según las normas, el punto neutro de los dos transformadores solo puede estar conectado a tierra en un único punto; es decir, los cables N de los dos transformadores están conectados entre sí. Usar el interruptor 3P

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.