Thread Content
Die Anlage ist mit einer Doppelseiten-Serie-Hochdruckpumpe ausgestattet. Bei dem Spülverfahren 21+53B fordert der Hersteller des Komponenten 53B, dass der Druck des Spülmittels 0,2 MPa über dem Druck des Mediums liegen muss. Der Druck im Speichertank soll wiederum 0,85-mal so hoch sein wie der Druck des Mediums. Was genau die Funktion dieses Speichertanks ist, habe ich mir lange überlegt, ohne darauf kommen zu können. In API682 steht nur ein Spülverfahren beschrieben; konkrete Anforderungen sind dort nicht aufgeführt. - - Kann mir jemand helfen, das zu erklären? Ich bin sehr verwirrt
Ein Druck des Spülmittels, der um 0,2 MPa höher ist als der Druck des Mediums, erscheint vernünftig, denn bei einem Leck in der Hochtemperaturölpumpe kann es zu einem Brand kommen. Das Spülmittel kann in den Pumpenkörper eindringen, während das Medium nicht entweichen darf. Dient der Speichertank dazu, den Druck aufrechtzuerhalten, falls die innere Dichtung undicht wird? Ist ein Mediumdruck von 0,85 haltbar?
Ein Speicher dient, wie der Name schon sagt, dazu, Energie zu speichern. Im Inneren befindet sich eine Membran, die bei einem Rückgang des Drucks des Trennmittels dazu beiträgt, den Druck aufrechtzuerhalten – sodass der Druck des Trennmittels höher bleibt als der Druck im Pumpenraum.
Der Druck im Speicher ist höher als der Druck des Mediums – mit anderen Worten: Der Druck des Kreislaufmediums bei der äußeren Abdichtung muss höher sein als der Druck im Abdichtungskammern. Wenn die innere Abdichtung versagt, kann das Medium in der äußeren Abdichtung nur nach innen dringen. Wenn der Druck im Speicher sinkt, bedeutet das, dass die innere Abdichtung undicht ist – das Abdichtungsmedium gelangt somit in die Pumpe. Wenn der Druck im Speicher unter dem Druck des Mediums liegt, dann undicht die innere Dichtung – dadurch kann das Medium in den Dichtbehälter gelangen. Der 21. Ansatz besteht darin, das Fluid vom Ausgang der Pumpe zu nehmen, es abzukühlen und anschließend in die Dichtkammer zu leiten. Dadurch wird die Temperatur der Innendichtung gesenkt. Gleichzeitig wird auch der vordere Teil der Innendichtung gereinigt. Der Druck muss natürlich um 0,2 erhöht werden – sonst kann das Fluid ja nicht hineingepresst werden.
Unser Mediumdruck beträgt 5 Mpa, der Druck im Reservoir ist auf 4,25 Mpa eingestellt, und der Trennflüssigkeitsdruck liegt bei 5,2 MPA. Wie wird der Druck im Reservoir wieder aufgefüllt? Ist er selbst nicht unter dem Mediumdruck? Selbst wenn die innere Dichtung undicht wird, beträgt der Innendruck 5 MPa, während der Druck in der Hülle nur 4,25 beträgt. . .
Kumpel, du hast nicht verstanden, was ich gesagt habe: Der Druck im Speicher beträgt 4,25 Mpa, der Druck des Mediums liegt bei 5 Mpa. Sag mir doch, wie man das ausgleichen kann Wird dieser Einstellwert dazu verwendet, damit das Medium in den Speicher entweichen kann? PLAN21 für Export in Import – da gibt es sicherlich kein Problem, das wollte ich nicht fragen. .
Die Ansätze 53A und 53B sind im Grunde ähnlich: Bei A wird der Druck in der Trennflüssigkeit durch externen Stickstoff erzeugt, bei B durch einen Speicher. Der Druck muss jedoch immer 0,13–0,17 MPa höher sein als der Druck des zu versiegelnden Mediums. Bei einem Mediumdruck von 5,0 MPa sollte der Druck in der Trennflüssigkeit daher bei 5,13–5,17 MPa liegen. Ich verstehe das nicht ganz
Wenn Sie das sagen, verstehe ich es umso weniger: Das Spülverfahren ist das Verfahren 21 – ist der Spüldruck von 5,2 ein gedämpfter Druck? Ohne Druckminderung ist das etwas falsch – Ausgangsdruck 5,2, Eingangsdruck 5,0, das fühlt sich nicht richtig an! Bestätigen Sie den Eingangsdruck von 5,0? ? ?
Ich denke, Sie könnten sich irren. Der Druck im Verschlussschacht ist in der Regel etwas höher als der Eingangsdruck der Pumpe, aber nicht zu hoch. Den Ausgangsdruck der Pumpe kann man daher nicht als Druck im Verschlussschacht betrachten. Bitte bestätigen Sie, ob 5 MPa die Einlassdruck des Pumps ist?
Plötzlich wurde mir klar: Ich habe etwas verwechselt – der Druck im Pumpenkörper ist nicht derselbe wie der Druck am Pumpenausgang! ! ! ! Ich sage, es funktioniert einfach nicht~
Ich habe mich selbst geirrt und den Auslassdruck der Pumpe für den Druck im Pumpenkörper gehalten! ! - -