कृपया, वाल्व से होने वाले लीकेज की मात्रा की गणना करने में मदद कर
Thread Content
ग्राहक, इलेक्ट्रिक कट-ऑफ वाल्व के बारे में जानकारी प्राप्त वाल्वों से GB/T4213-92 मानक के अनुसार VI श्रेणी का लीकेज होना आवश्यक है~~ संबंधित मानकों की जाँच की गई है। वास्तव में, विशिष्ट रिसाव की मात्रा की गणना करना संभव ही नहीं है। कृपया, कोई विशेषज्ञ मेरी मदद करके इसकी गणना कर द धन्यवाद~~ वाल्व पर दबाव 16 किलोग्राम है। इनका व्यास क्रमशः DN100, DN150, DN200, DN250, DN300 है। माध्यम का तापमान 20 डिग्री है, एवं माध्यम डीजल एवं पेट्रोल है।GB/T4213-92 मानक के अनुसार, लीकेज के लिए छह स्तर निर्धारित किए गए हैं; इनके विवरण नीचे दिए गए हैं। सबसे निम्न स्तर “I” है, इसके लिए कोई विशेष आवश्यकताएँ नहीं हैं। सबसे उच्च स्तर “VI” है, जिसे “बबल स्तर” कहा जाता है। जब लीकेज की मात्रा 0.5% KV मान से अधिक होती है, तो परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं होती। लीकेज स्तर परीक्षण हेतु उपयोग में आने वाले माध्यम/प्रक्रियाएँ, तथा अधिकतम लीकेज मात्रा:
I. इसे उपयोगकर्ता एवं निर्माता द्वारा निर्धारित किया जाता है।
II. L या G15×10-3×वाल्व की निर्धारित क्षमता, 1/घंटा।
III. L या G110-3×वाल्व की निर्धारित क्षमता, 1/घंटा।
IV. L1 या 210-4×वाल्व की निर्धारित क्षमता, 1/घंटा।
V. G1 Ⅳ-S1: L1 या 25×10-4×वाल्व की निर्धारित क्षमता, 1/घंटा।
VI. G1 Ⅳ-S2: G12×10-4×△P×D, 1/घंटा।
VII. L2: 21.8×10-7×△P×D, 1/घंटा।
VIII. G13: 3×10-3×△P×(नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट लीकेज मात्रा)।
नोट: ① △P का मापन KPa में किया जाता है। ②D, वाल्व सीट का व्यास है; इसकी इकाई मिमी है। ③संपीड्य तरल पदार्थों के आयतन-प्रवाह दर के लिए, 101.325 KPa के निरपेक्ष दबाव एवं 273 K के निरपेक्ष तापमान वाली मानक स्थितियों में प्राप्त मान। ④ परीक्षण प्रक्रिया “1” का अर्थ है कि △P = 0.35 MPa, एवं माध्यम पानी है। ; परीक्षण प्रक्रिया “2” का अर्थ है कि △P, कार्यात्मक दबाव-ांतर के बराबर होता है; एवं माध्यम पानी या गैस होता है। वाल्व सीट का व्यास (मिमी): 25, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400
रिसाव की मात्रा (मिलीलीटर/मिनट): 0.15, 0.30, 0.45, 0.60, 0.90, 1.70, 4.00, 6.75, 11.1, 16.0, 21.6, 28.4
प्रति मिनट उत्पन्न होने वाले बुलबुलों की संख्या: 1, 2, 3, 4, 6, 11, 27, 45
नोट: ① प्रति मिनट उत्पन्न होने वाले बुलबुलों की संख्या, 6 मिमी व्यास एवं 1 मिमी मोटाई वाली नली को 5–10 मिमी गहराई तक पानी में डुबोकर मापी गई है। नली की सतह चिकनी होनी चाहिए; इस पर कोई किनारे या खुरदरापन नहीं होना चाहिए। ②यदि वाल्व-सीट का व्यास, तालिका में दी गई मानों में से किसी एक मान से 2 मिमी से अधिक भिन्न है, तो रिसाव-गुणांक का अनुमान, रिसाव की मात्रा के वाल्व-सीट के व्यास के वर्ग के अनुपात के आधार पर लगाया जा सकता है। निर्धारित क्षमता, निम्नलिखित सूत्र के आधार पर निकाली जाती है:
△P < http://www.china-tjf.com//shu/images/shuM2/shu-1-6_clip_image002.gif·P1
△P ≥ http://www.china-tjf.com//shu/images/shuM2/shu-1-6_clip_image002.gif·P1
तरल पदार्थ के लिए: http://www.china-tjf.com//shu/images/shuM2/shu-1-6_clip_image006.gif
गैस के लिए: Qg = 4.73Kv http://www.china-tjf.com//shu/images/shuM2/shu-1-6_clip_image008.gif http://www.china-tjf.com//shu/images/shuM2/shu-1-6_clip_image010.gif
तालिका में:
Q1 – तरल पदार्थ का प्रवाह दर, m3/h
Qg – मानक स्थितियों में गैस का प्रवाह दर, m3/h
KV – निर्धारित प्रवाह गुणांक
Pm = http://www.china-tjf.com//shu/images/shuM2/shu-1-6_clip_image002_0000.gif, KPa
P1 – वाल्व के सामने का निरपेक्ष दबाव, KPa
P2 – वाल्व के पीछे का निरपेक्ष दबाव, KPa
△P – वाल्व के सामने एवं पीछे का दबाव अंतर, KPa
t – परीक्षण हेतु तापमान; 20℃ माना जाता है।
G – गैस का विशिष्ट गुरुत्व; हवा के लिए = 1
http://www.china-tjf.com//shu/images/shuM2/shu-1-6_clip_image004_0000.gif
सापेक्ष घनत्व (निर्धारित तापमान सीमा में पानी का सापेक्ष घनत्व = 1) http://www.china-tjf.com//shu/images/shuM2/shu-1-6_clip_image005.gif