Thread Content
قطعة بقطر DN100، درجة الحرارة المصممة لها 260 درجة مئوية، والضغط 1.2 ميجا باسكال; أنبوب بضغط تصميمي 3.0 ميجا باسكال، ودرجة حرارة تصميمية 450 درجة مئوية، ومعدل تدفق 10 أطنان/ساعة، وقطر الأنبوب DN150 ; أنبوب بضغط تصميمي 1.0 ميجا باسكال، ودرجة حرارة تصميمية 180 درجة مئوية، ومعدل تدفق 30 طن/ساعة، وقطر الأنبوب DN300 ; عند ترتيب ثلاث أنابيب بجانب بعضها، يسهل إجراء التعويضات. فما هو ترتيب التركيب؟
ننصح بوضع الأجزاء التي تتعرض لضغط ودرجة حرارة عاليين في الخارج، مع ترتيبها حسب مستوى الضغط ودرجة الحرارة؛ أما الأجزاء ذات الضغط ودرجة الحرارة المنخفضين فيجب وضعها في الداخل، فهذا يساعد على تقليل التمدد. للإطلاع فقط.
هناك مشكلة أخرى، وهي أن الضغط ودرجة الحرارة في الوسط محددان مسبقًا في الأنابيب من نوع DN100 كما ذُكر سابقًا، أما الآن فإن عملية التعديل تتطلب رفع درجة الحرارة والضغط إلى مستويات أعلى أو أقل من المستويات السابقة; في هذه الحالة، أخشى أن يكون من الصعب تنفيذ التركيب مع إعادة وضع الأنابيب على الجانبين كيف يمكن ترتيبها بشكل جيد؟
من أجل تسهيل عملية البناء، يتم وضع الأنابيب الكبيرة في الجزء الخارجي، بينما يتم وضع الأنابيب الصغيرة في الجزء الداخلي. المهم في خطوط البخار هو ترتيب الدعامات وإنشاء منحنيات للتخفيف من التوترات، كما يجب ألا يكون هناك انزلاق كبير في الأنابيب
وفقًا لمبادئ ترتيب الأنابيب في الأنفاق: تكون الأنابيب ذات القطر الكبير في الجزء الخارجي (الحافة)، بينما تكون الأنابيب ذات القطر الصغير في الجزء الداخلي. الاعتبارات الرئيسية: قوى تحمل الإطارات، وسهولة التنفيذ، إلخ. أما الضغط ودرجة الحرارة، فهما ليسا من العوامل الرئيسية التي يتم أخذها في الاعتبار. طالما يوجد مساحة على جانبي أنبوب DN100، قم بالترتيب وفقًا لذلك.
الحرص على مساعدة الآخرين، نرحب بمزيد من المشاركة ----------------------------------------------- ترتيب الأنابيب هو عملية شاملة ومعقدة، يجب أخذ خصائص تمدد الأنابيب في الاعتبار
هل تقصد أنه يجب تحديد كمية التمدد من خلال حسابات الإجهاد لتحديد ترتيب تركيب الأنابيب في النهاية؟
غير واضح تحديدًا، يبدو أنه يتم الترتيب الأولي أولاً، ثم الحساب
ضعوا مكونات التعويض في الأماكن التي تحتاج إلى ذلك. ووفقًا لما قدمتموه، يمكن ترتيبها بناءً على قطر الأنابيب دون أي مشكلة؛ سواء كان قطر الأنابيب DN300 أو DN150 أو DN100. وعلى الرغم من ارتفاع درجة الحرارة، إلا أن قطر الأنابيب الصغير يجعل حجم مكونات التعويض أصغر أيضًا