كيف يمكن قراءة بيانات Profibus DP بدون PLC؟

2016-08-25View Original

Thread Content

أواجه مشكلة في الوقت الحالي؛ فهناك جهاز يحتوي على وحدة اتصال من نوع Sabo PLM730، وهذه الوحدة تدعم خاصية الاتصال Profibus DP فقط. لا أعرف كيف يمكنني قراءة بيانات الجهاز. أعلم أن الـ PLC يدعم خاصية DP، لكن لا يمكنني شراء PLC آخر فقط من أجل قراءة البيانات. لذا، أطلب مساعدتكم في تحديد البرامج أو المكونات البرمجية/المادية التي يمكن استخدامها لتمكين الكمبيوتر من التواصل مع الجهاز عبر خاصية DP
Reply #22016-08-26
الأمر بسيط للغاية، اشترِ بطاقة CP5613 أو CP5614 وأدخلها في الكمبيوتر. يمكن استخدام برنامج WinCC من شركة سيمنس لإعداد الإعدادات، أو يمكن أيضًا استخدام حزمة برامج SmaticNet من نفس الشركة لإعداد توصيل OPC مباشرةً
Reply #32016-08-26
هل يتم استخدام كابلات الاتصال من نوع السيريال العادي، أم كابلات DP الخاصة بشركة سيمنز؟ هل يوجد برامج أخرى يمكن استخدامها لتحقيق ذلك؟ في الحقيقة، لا أريد استخدام WinCC أو S7Step...
Reply #42016-08-29
بما أنه DP، فمن الطبيعي استخدام كابلات وموصلات DP المخصصة لذلك. أما بالنسبة للبرامج الأخرى، فإن برامج SCADA من الجهات الخارجية تدعم ذلك أيضًا، مثل IFIX وغيرها

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.