PLC가 없을 때 프로피버스 DP 데이터를 어떻게 읽을 수 있을까요?

2016-08-25View Original

Thread Content

현재 문제가 하나 있습니다. 한 대의 장비에 Sabo PLM730이라는 통신 모듈이 장착되어 있는데, 이 모듈은 Profibus DP 통신만 지원합니다. 그래서 해당 장비의 데이터를 읽으려면 어떻게 해야 할지 모르겠습니다. PLC는 DP 통신을 지원한다는 것은 알고 있지만, 데이터를 읽기 위해 별도의 PLC를 구입할 수도 없습니다. 그래서 PC가 DP를 통해 해당 장비와 데이터를 주고받을 수 있도록 하는 소프트웨어나 다른 하드웨어/소프트웨어 조합에 대해 조언을 구하고 싶습니다
Reply #22016-08-26
이건 아주 간단해요. PC에 꽂을 수 있는 CP5613 또는 CP5614 카드를 구입하면 됩니다. 소프트웨어로는 지멘스의 WinCC를 사용할 수도 있고, 직접 지멘스의 SmaticNet 소프트웨어 패키지를 이용해 OPC를 설정할 수도 있습니다
Reply #32016-08-26
연결 케이블은 일반 시리얼 케이블을 사용할까, 아니면 지멘스 전용 DP 케이블을 사용할까?다른 소프트웨어로도 가능한가요?사실 WinCC나 S7Step는 쓰고 싶지 않아요.....
Reply #42016-08-29
DP이므로 당연히 전용 DP 케이블과 커넥터를 사용해야 합니다. 다른 소프트웨어도 가능하지만, 이FIX와 같은 서드파티 SCADA 소프트웨어들은 대부분 지원합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.