مثال على برنامج دائرة التحكم في الضغط لـ Siemens 300PLC
Thread Content
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة single_air في تاريخ 26-8-2016 الساعة 22:30. هل يوجد أحد لديه أمثلة على برامج التحكم في الضغط لجهاز Siemens 300 PLC، بما في ذلك خيارات التشغيل اليدوي والأوتوماتيكي؟ شكرًا جزيلًا. أنا لا أعرف إذا كانت طريقة البرمجة مشابهة لجهاز 400 أم لا أرجو التوجيه، ومن الأفضل تقديم مثال عملي لشرح ما إذا كان من الممكن استخدام معامل PID في هذه الحالة، مع أربعة إنذارات: HH، HI، LO، LL٢. تستخدم سلسلتا S7-300 و400 نفس برنامج البرمجة، وبالتالي فإنهما يدعمان وحدات عمليات PID من نوع SFB. أما الاختلافات الأخرى في الأداء بين السلسلتين، فهي كثيرة جداً. يجب الانتباه إلى أنه إذا كانت متطلبات دائرة التحكم مرتفعة للغاية، ولا يُرغب في استخدام وظيفة PID القياسية، فيمكن اختيار وحدات تحكم PID متخصصة مثل SM355 وغيرها.
٣. أما بالنسبة لوظيفة الإنذار عند تجاوز الحدود العليا والدنيا، فهي عبارة عن مقارنة بين قيم تناظرية فقط؛ يمكنك تحديد عدد المستويات التي تريدها حسب رغبتك :)