Thread Content
أيها الأصدقاء، لدي مقاومة حرارية، والإشارة الناتجة عنها تُدخل إلى جهاز عرض رقمي. أحتاج إلى معرفة نوع جهاز العرض الرقمي المناسب الذي يمكنه تحويل إشارة المقاومة إلى إشارة من نوع 4-20 مللي أمبير. أولاً، تُدخل إشارة المقاومة إلى جهاز العرض الرقمي، والذي بدوره يمكنه عرض درجة الحرارة. ثم، بما أن غرفة التحكم تحتوي على نقاط للإشارات التناظرية، فأنا أخطط استخدام جهاز العرض الرقمي لتحويل الإشارة إلى شكل 4-20 مللي أمبير وإرسالها إلى غرفة التحكم. وبما أن إشارة المقاومة غير خطية في نطاقات درجات الحرارة الواسعة، فإن عرض القيم على جهاز العرض الرقمي أيضًا غير خطي. وبالتالي، فإن الإشارة المحولة إلى شكل 4-20 مللي أمبير أيضًا غير خطية. أشعر بالحيرة الآن... أرجو من الخبراء تقديم بعض النصائح... :dizzy::dizzy::dizzy::dizzy::dizzy::dizzy:
بخصوص هذه المشكلة، اطلع على المواصفات الموجودة في كتيب اختيار جهاز العرض الرقمي، أو ابحث عن دليل استخدامه، وسيتم حل المشكلة.
المنتجات المحلية ذات الجودة الجيدة والشائعة الاستخدام في المصانع هي تلك من شركتي تشانغهوي وهونغرون. إذا كنت بحاجة إلى الطراز، يمكنني إرساله لك عبر رسالة خاصة. لكن عادةً ما يتم التركيب على اللوحات، هل لديكم الإمكانيات في الموقع؟
هناك العديد من أجهزة العرض ذات الشاشة الثنائية التي تحتوي على وظيفة الإخراج المتزامن، أي أنها يمكنها استقبال قيمة PV بشكل متزامن، وذلك عبر إشارة من نوع 4~20 ميلي أمبير. وإذا لم يكن الجهاز يحتوي على هذه الوظيفة، فأنصحك باستخدام جهاز توزيع الإشارات
لقد قلت بالضبط ما أردت قوله، هل هذه اللوحة مناسبة؟ تستخدم مصانعنا عادةً الألواح في صناعة المعدات، ومن الأفضل استخدامها في الموقع مع مرسلات درجة الحرارة، كما توجد بعض الحلول المحلية أيضًا.
هل لدى هذا الجدول تعليمات؟ هل هو غالي؟
عادةً ما يتم استخدام مقاومات أو مقاييس حرارية كمدخلات لجهاز العرض الرقمي، ويعرض لوحة العرض درجة الحرارة، كما يوفر الجهاز إشارة خرجية متغيرة حسب درجة الحرارة بقيمة 4–20 ميلي أمبير