شروط تشغيل خزانات التوزيع الكهربائية داخل محطات التحويل ذات الجهد المنخفض

2016-08-27View Original

Thread Content

بخصوص متطلبات درجة الحرارة داخل المبنى، ومتطلبات الرطوبة وغيرها من المعايير
Reply #22016-08-28
درجة الحرارة 40 درجة مئوية، أما الرطوبة فلا أتذكرها…
Reply #32016-08-29
تم تعديل هذا المنشور آخر مرة بواسطة “المساعد الكهربائي” في تاريخ 2016-8-29 الساعة 09:20. يجب أن تتوافق درجة حرارة ورطوبة الهواء داخل غرف التحكم في التيار الكهربائي مع متطلبات المعايير DL/T 593 وGB/T 24274، وذلك كالتالي: أ) لا يجب أن تتجاوز درجة حرارة الهواء المحيط 40 درجة مئوية، ولا يجب أن تكون أقل من -5 درجات مئوية، كما يجب ألا تتجاوز المتوسط اليومي لدرجة الحرارة 35 درجة مئوية℃; ب) عند درجة الحرارة القصوى التي تبلغ 40 درجة مئوية، يجب ألا تتجاوز الرطوبة النسبية 50%. في درجات الحرارة المنخفضة، يُسمح بوجود رطوبة نسبية مرتفعة، لكن يجب ألا تتجاوز متوسط الرطوبة النسبية خلال 24 ساعة 95%، كما يجب ألا يتجاوز متوسط الرطوبة النسبية شهريًا 90%. ويجب أيضًا مراعاة أن التغيرات في درجات الحرارة قد تؤدي أحيانًا إلى ظهور بخار مائي في كميات معتدلة.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.