Was bedeutet bei dem Yokogawa DCS das Schalteinrichtungs-Messgerät SIO-22 mit zwei Eingängen und zwei Ausgängen?

2016-08-27View Original

Thread Content

Wie bei SIO-22: Was bedeutet seine zwei Eingänge und zwei Ausgänge? Stellen die beiden Eingänge die beiden Zustände 0 und 1 des Eingangssignals dar? Warum wird bei zwei Ausgängen nur ein PIO an einen Ausgang angeschlossen? Was bedeutet SIO-11 – Eingang-Eingang-Ausgang? Es gibt auch solche, die nur Eingabe haben oder nur Ausgabe, wie zum Beispiel SO-2 – wozu dient das? Danke.
Reply #22016-08-30
Ich persönlich denke, man sollte sich lieber die Dokumentation ansehen – Anfänger lernen schneller, wenn sie viel in den Dokumenten lesen
Reply #32016-08-30
In den Hilfedokumenten von Yokogawa gibt es Anleitungen zur Verwendung der Standardblöcke, und im Forum finden sich ebenfalls viele Informationen zu diesem Thema. Es wird empfohlen, selbst nach Informationen zu suchen – das hilft dabei, sich besser zurechtzufinden!
Reply #42016-09-02
Wie bei SIO-22: Was bedeutet seine zwei Eingänge und zwei Ausgänge? Wie der Name schon sagt, handelt es sich um einen Schalter mit zwei Eingängen und zwei Ausgängen. Die beiden Eingänge stellen dabei zwei Rückkopplungssignale dar. „Open“ und „Close“ sind zwei separate Schalter – in der Regel werden sie im Zustand 1 aktiviert ; Dasselbe gilt für die beiden Ausgänge: Die Befehlssignale für „open“ und „close“ werden getrennt übertragen. Warum wird bei zwei Ausgängen nur ein PIO an einen Ausgang angeschlossen? 1. Genau diese Ausgabe enthält „open“ und „close“ – in der Regel steht 1 für „open“ und 0 für „close“.
2. Wenn „open“ und „close“ getrennt voneinander sind, reicht es aus, in der IO-Karte zwei benachbarte Schaltersignale zu verwenden; dann muss nur ein PIO in der Schaltung verwendet werden. Was bedeutet SIO-11 – Eingang-Eingang-Ausgang? Das ist ähnlich wie oben: Es gibt Eingang und Ausgang, oder es gibt nur Eingang oder nur Ausgang, wie zum Beispiel SO-2. Welchen Zweck hat das? Wenn es nur eine Eingabe gibt, kann sie nur im DCS angezeigt werden – es ist also nur möglich, Rückkopplungssignale abzurufen. Beispielsweise steht SI-2 für eine Eingabesignal. Wenn es hingegen nur eine Ausgabe gibt, kann im DCS darauf eingewirkt werden, indem Befehlssignale gesendet werden. Beispielsweise steht SO-2. „I“ steht für ein Eingabesignal, also eine Rückkopplung, während „O“ für ein Ausgabesignal steht, also einen Befehl

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.