Tuberías de vapor a 200 grados, ¿cómo diseñan ustedes el sistema de aislamiento?

2016-08-29View Original

Thread Content

Principalmente son dos diámetros de tubería: DN80 y 65. ¿Lana de roca? Lona de vidrio? ¿Se necesita pintar el exterior de la tubería? ¿Cuál es el espesor de estos?
Reply #22016-08-29
No se recomienda pintar; basta con quitar la óxida. Al pintar, si la temperatura del barniz es alta, este se desprenderá. Además, los barnices de buena calidad son costosos; Para el material aislante, se utiliza lana de roca, es decir, rollos aislantes de aluminosilicato. La superficie de vidrio provoca picazón al entrar en contacto con la piel, lo cual dificulta su mantenimiento posterior; además, es fácil que se deshaga. En cuanto al espesor, depende de la temperatura que se quiera mantener en la capa exterior aislante; para rollos de 50 mm, generalmente se utilizan dos capas. En el caso de las tuberías de vapor, también se suelen usar dos capas
Reply #32016-09-06
A 200 grados, seguramente se trata de acero al carbono; por supuesto, es necesario pintarlo. Luego, se utiliza silicato compuesto, seguido de la aplicación de una pasta de silicato compuesto, y finalmente se recubre con lámina de aluminio.
Reply #42016-09-09
Un aislante de aerogel de 10 mm es suficiente; puede pedirme el plano.
Reply #52016-09-22
Quien trabaja con aerogel, debe estar bien También hay en Nanjing.
Reply #62016-09-22
Se puede decidir por uno mismo si se quiere pintar o no, según las propias condiciones. Por lo general, basta con un tratamiento superficial, ya que debido a las altas temperaturas, la pintura común se desprende fácilmente; además, usar pintura resistente a altas temperaturas implica un costo elevado; Para el aislamiento térmico, generalmente se utiliza aluminosilicato (o silicatos compuestos); además, se fija todo con malla de alambre y se recubre con placas de aluminio (o con pintura impermeabilizante acrílica aplicada sobre tela de vidrio). Los silicatos compuestos, con el paso del tiempo, tienden a desintegrarse en polvo, lo que dificulta su desmontaje y reparación. Las placas de aluminio, por su parte, se corroen y cambian de color cuando están expuestas a ambientes con gases corrosivos; por lo general, después de uno o dos años ya no tienen mucha brillantez. En tales condiciones, la tela de vidrio resulta ser una opción económica y adecuada. En resumen, al elegir ese plan, es necesario tomar en consideración el entorno de producción de la propia empresa, las inversiones, los costos de mantenimiento, entre otros factores.
Reply #72016-09-22
Se puede considerar aplicar una capa de imprimación exterior, luego una placa de silicato, protección impermeabilizante con membrana asfáltica, y finalmente 3 capas de tela de fibra de vidrio, seguidas de la pintura final. El costo no es alto, lo cual lo hace práctico: lol
Reply #82016-09-29
La pared exterior de las tuberías de vapor puede pintarse con una capa base a base de zinc silicato, que ofrece cierta resistencia a altas temperaturas y a la corrosión. En su superficie externa se aplica un aislante a base de silicatos (se pueden utilizar tuberías prefabricadas). Si se requiere un aspecto estético en la superficie exterior, se enrolla tela de fibra de vidrio y luego se aplica la pintura del color deseado. En algunas instalaciones industriales, los tuberías requieren reparaciones; se puede recubrirlas con chapa de hierro galvanizada por fuera de la capa aislante, aunque esto aumenta considerablemente el costo.
Reply #92016-11-15
Que sea cada vez más frecuente demuestra que este producto es realmente bueno.
Reply #102016-11-18
La práctica habitual es utilizar una capa base inorgánica rica en zinc como protección contra la corrosión. Hoy en día se utiliza poco el lana de roca; ya basta con usar lana de vidrio de 80 mm de espesor.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.