Si el orificio en el equipo es de 57, pero debería ser de 32, ¿se puede reducir ese orificio mediante el uso de un manguito?
Se puede añadir un manguito, pero se necesita el consentimiento del usuario.
Se puede soldar de nuevo y realizar una inspección al 100 % antes de volver a ponerlo en funcionamiento. Nuestro taller ya ha hecho esto en secreto; P
Esto depende del propósito de la toma de control, y también hay que considerar el problema del refuerzo de dicha toma. Por supuesto, si el diámetro del tubo de conexión es de 32, pero el orificio resultante tiene un diámetro de 57, la mejor solución sería utilizar un tubo forjado en su lugar. La conexión con la carcasa debe adaptarse al diámetro exterior del tubo de conexión de 57, mientras que el orificio interno se debería fabricar según las dimensiones del tubo de conexión de 32. Con este diseño, se debería poder llegar a un acuerdo.
Bueno, eso se debe analizar caso por caso, ¿no? A presión atmosférica puede ser más sencillo; a presiones medias y altas, es necesario realizar cálculos para verificar que todo esté dentro de los límites aceptables. Estoy a favor del de la 4ª planta.
Este mensaje fue editado por Pinocchio por última vez el 24-10-2016 a las 14:20. El diámetro es menor; solo se ha aumentado un espacio de 12,5 mm en un lado, lo cual no es mucho. Si se trata de una estructura de tipo insertable, se puede cambiar a una estructura soldada con almohadillas; posteriormente, basta con eliminar las almohadillas después del proceso de soldadura. Si se trata de una estructura fija, se pueden utilizar uno de los tres métodos siguientes: 1) Convertirla en una estructura soldada por inserción ; 2) Se puede incorporar una conexión de transición con tubo de diámetro diferente externo ; (Se debe considerar si el refuerzo mediante aberturas es suficiente) 3) Tras la soldadura por capas en el orificio interno, se realiza un mecanizado adicional hasta φ32.
Si es de baja presión, se realiza la soldadura directamente; después de la soldadura, se añaden anillos de refuerzo. Si es de alta presión, se recomienda realizar la soldadura en una base de tubería.