بخصوص مشكلة عزل إشارات DI الكهربائية

2016-08-29 View Original

Thread Content

في تصميم إشارات DCS بشكل عام، يجب استخدام الريليه لعزل إشارات DI القادمة من المناطق ذات الجهد العالي الكهربائي، وهذا ما نفعله أيضًا. لكن هناك مشكلة لم نتمكن من حلها؛ فحتى مع استخدام الريليه للعزل، لا يزال يتعين توفير التغذية الكهربائية لدائرة DI القادمة من الأجهزة الكهربائية، وهذه التغذية تأتي من مصدر الطاقة الخاص بـ DCS، وبالتالي لا يتم العزل بشكل كامل. أتمنى أن أستفيد من خبراتكم فيما يتعلق بالطريقة التي تتبعونها في مصانعكم، شكرًا.
Reply #2 2016-08-30
هذا صحيح بالفعل. إذا تم ربط الإشارات الكهربائية بشكل خاطئ، مثل ربط إشارات النقاط الجافة مع إشارات التيار العالي، فسوف يؤدي ذلك إلى حدوث تعارض بين إشارات التيار العالي ومصدر الطاقة في نظام DCS، وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى تلف الأجزاء المختلفة في النظام بسبب مشاكل في مصدر الطاقة! يُنصح بتوفير مصدر طاقة منفصل لنظام DI مع إضافة عزل، حتى لا يؤثر ذلك على نظام DCS.
Reply #3 2016-08-30
يتم وضع الريليه الوسيط المستخدم للعزل داخل خزانة التوزيع الكهربائية، ويتم تغذية ملف الريليه الوسيط من خلال المصدر الكهربائي الموجود داخل خزانة التوزيع. أما للاتصال بنظام DCS، فيكفي استخدام النقاط الجافة NC أو NO للريليه الوسيط للاتصال ببطاقة DI في نظام DCS
Reply #4 2016-08-30
الطابق الثالث، إذا تم القيام بذلك، فإن إشارات الوصلات الجافة قد تختلط مع الإشارات الكهربائية، مما يؤدي إلى حدوث تيار كهربائي زائد بين المصادر الكهربائية. وحتى لو كان هناك أجهزة حماية، فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالأشخاص. لذلك، أنصح باستخدام مصدر طاقة من نوع DCS؛ ففي حال تعطله، يمكن استبداله بسهولة، وهذا أفضل من تعريض الناس للخطر.
Reply #5 2016-08-30
أنت تقصد مصدر الطاقة المطلوب لجهاز نقل التيار وما شابه، أما عندنا فإن الخزانة الكهربائية تحصل مباشرة على مصدر الطاقة اللازم للتشغيل.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.