3,000제곱미터 규모의 PVC 지붕과 강철 구조로 된 창고를 2등급 내화 등급의 A류 창고로 어떻게 개조할 수 있을까?감사합니다.
Reply #22016-08-30
《건축물 설계 방화 규범》: 일부 요구사항은 다음과 같습니다: 2등급 내화 등급의 건축물은 강철 구조의 지붕 구조, 철근 콘크리트 기둥 또는 벽돌로 이루어진 혼합 구조입니다; 3.2.12 가, 나류 창고 및 고층 창고를 제외하고, 1급 및 2급 내화 등급의 건물에서 비지지용 외벽이 불연성 재질로 만들어진 경우, 그 내화 시간은 0.25시간 이상이어야 한다;난연성 벽체를 사용할 경우, 0.50시간 이하로 해서는 안 됩니다. 4층 이하의 1급 및 2급 내화등급을 가진 딩류, 우류에 속하는 지상 공장(창고)의 비지지 외벽의 경우, 불연성 벽체를 사용할 때는 그 내화한계에 제한이 없다. 3.2.13 2급 내화 등급의 공장(창고) 내부의 방벽의 경우, 난연성 벽체가 사용될 때는 그 내화 시간을 0.25시간 더 높여야 한다. 3.2.14 2등급 내화 등급을 가진 다층 공장 및 다층 창고에서는 예응력 철근 콘크리트로 만들어진 바닥판을 사용해야 하며, 그 내화 시간은 0.75시간 이상이어야 한다. 3.2.15 1등급 및 2등급 내화 등급을 가진 공장(창고)의 지붕의 경우, 그 지붕판의 내화 시간은 각각 1.50시간 이상, 1.00시간 이상이어야 한다. 3.2.16 1급 및 2급 내화 등급의 공장(창고)의 지붕 판은 불연성 재료로 만들어져야 한다.지붕의 방수층은 불연성이나 난연성인 재료를 사용하는 것이 바람직합니다. 만약 가연성인 방화재료를 사용해야 한다면, 그 재료는 가연성이나 난연성인 단열재 위에 설치되어야 하며, 이 경우 방수재료나 가연성/난연성 단열재는 반드시 불연성 재료로 덮여 있어야 합니다.
Reply #32016-09-02
강철 빔과 강철 판넬에는 방화 도료가 도포되어, 내화 시간이 1시간에 달합니다.지붕판은 경강 지붕을 사용하며, 그 사이에는 유리솜이나 암면과 같은 불연성 재료가 사용됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.