Problemas de cableado de los instrumentos

2016-08-30View Original

Thread Content

Se necesitan añadir 4 transmisores de tipo binario en el centro de control. Dado que el proyecto es bastante antiguo, no hay cables disponibles, por lo que es necesario realizar nuevas conexiones. Instalar 4 cables de 2 hilos parece una tarea demasiado compleja, mientras que utilizar un cable de 8 hilos no se considera seguro. ¿Qué opinan ustedes? {:3_46:}
Reply #22016-08-30
¿Por qué 8 núcleos no es seguro? ¡Se puede con pantalla total o dividida! Pero hay que añadir una caja de conexiones en el medio
Reply #32016-08-30
Si se usa un canal de cables, atar 4 cables de dos hilos juntos para tirar de ellos no debería ser demasiado trabajo, ¿verdad? Si no quiere complicaciones, puede usar 2 cables de cuatro hilos; P. La línea de cobre con ocho hilos también no presenta problemas; se puede añadir una caja de conexiones a prueba de explosiones en el lugar ; Ya he hecho los de 32 hilos. Además, ¿a qué distancia estás? ¿Cuántos metros aproximadamente?
Reply #42016-08-30
El cable principal es de 6*2*1.0 (o 1.5, dependiendo de la distancia). Se instalan cajas de conexión cerca del lugar donde se utiliza el cable. Además, hay dos hilos de reserva; creo que eso es mejor que usar solo 4 hilos.
Reply #52016-08-31
En nuestra empresa, desde la caja JB hasta el DCS se utilizan cables de 32 hilos, y la distancia es de unos 400 metros. No hay problema
Reply #62016-08-31
Bueno, he decidido usar una pantalla principal de 10 hilos con división de pantalla. La razón principal es que en los proyectos antiguos había cables con muchos hilos, y debido a eso no se podía dividir la señal, lo que hacía que todo dejara de funcionar. Hay algunos problemas relacionados con eso
Reply #72016-08-31
Al encargar cables multiconductores, pida al fabricante que indique el número del cable; para una longitud de 350 metros, se recomienda utilizar cables de dos conductores
Reply #82016-08-31
Basta con usar la pantalla principal o pantallas divididas. Además, se pueden reservar dos conjuntos de cables como reserva; así, en caso de que sea necesario realizar modificaciones o surjan problemas con los cables existentes, no será necesario instalar nuevos cables
Reply #92016-09-01
Se recomienda un cable de dos hilos: estable y sencillo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.