열전대의 내장형 보상에 관한 문제

2016-08-30View Original

Thread Content

우리 공장에 새로 설치된 수소화 장비에 사용되는 K형 열전대의 경우, 구매할 때 명확한 요구 사항이 제시되지 않았습니다. 그 결과 제조업체가 보상 기능을 내장해 보냈고, 우리는 DCS를 도입할 때 다시 한 번 그 보상 기능을 조정했습니다. 현재 문제는 온도에 오차가 자주 발생한다는 것입니다. 조사해보니 내장된 보상 기능에 문제가 있는 것으로 나타났습니다. 이 문제를 해결할 방법이 있을까요?만약 DCS 측에서 보상 기능을 해제하면, 온도에 내장된 보상 기능이 작동하지 않게 되는데, 어떻게 해야 할까요? 게다가 저희 공장의 수소 압력이 매우 높아서, 많은 곳에서는 현장에서의 온도 측정이 불가능하고 오직 원격으로만 온도를 측정할 수 있습니다. 원격 측정값은 대략 800~900 정도인 반면, 현장 측정값은 70~80 정도입니다. 여러분, 좋은 방법을 생각해 주세요.
Reply #22016-08-30
““열전대에 내장된 보상 기능”이 있으므로 온도 변화에 대한 보상이 이미 이루어집니다. 따라서 DCS 설정에서는 자동 보상 기능을 설정할 필요가 없습니다.온도가 변해서 고장 나면 교체해야 해.....
Reply #32016-08-30
온도 변화가 아니며, 분명히 K형 열전대입니다. 내장된 보상 기능도 제조업체에 문의해야 합니다
Reply #42016-08-30
보상은 DCS 내부 보상이거나 외부 보상 중 하나입니다. 혹시 사용하고 계신 외부 보상이 어떤 유형인지 모르겠는데, 만약 온도와 관련된 것이라면 온도 변화에 따른 내부 보상을 사용할 수 있고, 그렇지 않다면 보상용 와이어를 사용해야 합니다. 둘 중 하나를 선택하면 되므로, 보상 장치가 고장 나면 어떻게 될지 너무 걱정하지 마세요. 만약 그 점만 걱정한다면, DCS를 이용한 보상 방식이 상대적으로 훨씬 안정적입니다.
Reply #52016-08-30
우리는 원래 열전대에 보상 기능이 있다는 것을 몰랐기 때문에 모든 온도를 DCS로 보상했습니다. 문제는 이제 열전대 내부의 보상 기능에 문제가 생긴다는 것인데, 문제가 생기면 정상 온도보다 10~20도 낮아집니다. 이를 발견하기가 어렵고, 이 문제를 해결하는 것도 쉽지 않은 것 같습니다.
Reply #62016-08-30
열전대 자체는 자동으로 보상되지 않으며, 온도 모듈과 같은 제3자를 통하거나 일반 선 대신 보상선을 사용해야 합니다
Reply #72016-08-31
사실, 아직 이해를 못 했어요.열전대가 보정되었는데, 어떻게 보정한 건가요?온도가 변하면 DCS 채널들이 모두 달라지는데, 어떻게 보상하나요?온도 변화가 없다면, 어떻게 자가 보상을 하는가?
Reply #82016-08-31
열전대에 보상 기능이 내장되어 있나요?들어본 적 없어요. 제조사가 여러분을 속이는 거겠죠. 대가님의 설명을 기다립니다.
Reply #92016-08-31
모르겠어요. 어쨌든 자주 문제가 생기는데, 문제가 발생하는 온도가 같은 위치의 다른 곳보다 10도 정도 낮아요. 지금은 상황이 매우 복잡해서 판단하기 어렵습니다. 속이는 일은 있을 것 같지 않아요. 사장님의 동료와는 오랫동안 협력해왔으며, 그동안 아무런 문제도 없었습니다
Reply #102016-09-01
개인 사용 중 접촉한 것: 1. 온도 변화를 거치지 않고 안전 게이트를 통해 직접 시스템에 연결된 경우로, 안전 게이트에는 온도 보상 기능이 있으며 시스템 설정에서는 중앙 제어 캐비닛 간의 온도를 25도로 지정하고 있습니다. 2. 제조사에서 제공하는 전용 열전대 접속함으로, 내부에는 8채널짜리 회로판이 있어 현장에서 연결해 놓으면 더 이상 신경 쓸 필요가 없습니다. 3. 온도 변화 신호를 4~20mA 신호로 변환하여 시스템에 전송합니다. 일을 시작했을 때, 선배들이 말해주길, 열전대가 공장에서 검교정될 때 0도와 25도라는 두 가지 저온단 검교정 온도를 선택할 수 있다고 했습니다. 현장에서 사용할 때는 공장에서 0도로 설정되어 출하된 것인지 25도로 설정되어 출하된 것인지를 확인해야 한다는 것이었습니다. 대략 그런 의미였던 것 같은데, 시간이 지나니 자세히 기억나지 않습니다. 개인적인 의견이며, 참고용입니다.
Reply #112016-09-04
사진이 있나요?온도 보상 기능이 내장된 열전대에 대해서는 접해본 적이 없습니다. 보상 기능이 있어도 열전대는 여전히 전압 신호를 출력하는 건가요?제가 접한 것도 위층에서 말씀하신 것과 같아요. 하나는 현장에서 온도 변화를 보상해주면서 MA 신호를 직접 출력하는 방식이고, 다른 하나는 보상용 선을 이용해 중앙 제어 장치에 직접 연결한 뒤 세이프가드를 통해 보상을 설정하거나, 아니면 DCS에 직접 연결하여 설정을 통해 보상을 하는 방식입니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.