HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

酸性水処理装置ガスサンプル

2016-08-31View Original

Thread Content

先日、脱硫塔の頂部からガスサンプルを採取し、硫化水素とアンモニアを分析したところ、硫化水素は200万ppm超、アンモニアは200ppm超でした。1ppmって百万分の1の意味でしょう?その2000000pmをパーセンテージに換算すると200%になるのですか???これはどう解釈すればいいのでしょうか?
Reply #22016-09-01
まず、分析方法の測定範囲を確認しましょう。測定範囲を超えている場合、結果は間違いなく不正確になります。そして別の検査員がもう一度行い、結果が依然としてこれほど高いかどうかを確認する。 また、ppmは100万分の1ですが単位はありません。検出する硫化水素ガスの単位は何か、mg/Lなのかml/Lなのか、はっきりさせる必要があります。
Reply #32016-09-04
検査では、ガスを希釈してからサンプルを作ったとのことで、そうでなければ間違いなく測定範囲を超えていたはずです。 1単位時間あたりのmg/lならどうでしょう?どう言えばいい?
Reply #42016-09-06
空気の密度は約1.29g/L、硫化水素は約1.53g/L、アンモニアの密度は0.77g/Lである。つまり、常温常圧下では、硫化水素は最大で1530mg/L、アンモニアは最大で770mg/Lになる。 あなたが測定した値は2000g/Lに相当し、間違いなくどこかに問題があります。以前の検出データはおおよそどのくらいだったのか、過去の実験手法と比較して、問題がどこにある可能性があるか見てみましょう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.