بالنسبة لعمق وميل خطوط تصريف الزيت والمياه العادمة تحت الأرض، هل من الضروري دفنها تحت طبقة التربة المتجمدة؟

2016-09-01View Original

Thread Content

كما هو مذكور في العنوان: سمك طبقة التربة المتجمدة حوالي 160 سم، بينما يبلغ عمق خطوط النفط والمياه العادمة تحت الأرض حوالي 80 سم فقط. ميل السطح حوالي ثلاثة في الألف. المخاوف الرئيسية تتعلق بتجمد التربة في فصل الشتاء وتمزق الأنابيب تحت الأرض. هل يتوافق ذلك مع معايير التصميم؟ أي معيار يتضمن محتوى هذا القسم؟ لا يتناول كل من SH 3012 وGB50016 هذا الموضوع، شكرًا! ! !
Reply #22016-09-01
ألم يتم تركيب أنابيب التدفئة؟ نحن في الشمال، وفي كل الخطوط يتم تركيب أنابيب التدفئة.
Reply #32016-09-01
يمكن استخدامه للتدفئة، حيث يتم توصيل خط البخار به مع الخط الرئيسي، وإذا كان الخط طويلاً، فيمكن تقسيمه إلى أجزاء.
Reply #42016-09-01
الأجزاء المدفونة تكون ذات هيكل غطاء، يتم فتحها وإعادة لحامها. كما يوجد في الجهاز نظام تدفئة مزدوج، وذلك لتجنب مشاكل الصيانة؛ حيث يعمل أحد الأجزاء بينما الآخر احتياطي، ويتم التبديل في حال حدوث تسرب، ويتم التعامل مع المشكلة أثناء الصيانة الكبرى. عادةً لا تحدث مشاكل، لكن في فصل الشتاء، بدون نظام التدفئة، قد يتجمد الجهاز، مما قد يؤثر على الإنتاج.
Reply #52016-09-02
SLDI 333C06-2001 “معايير ارتفاع الفراغ أو عمق دفن الأنابيب”، الفقرة 7: يجب تحديد عمق دفن الأنابيب في الأرض بحيث لا تتعرض للتلف، مع مراعاة عوامل مثل أقصى عمق للتربة المتجمدة ومستوى المياه الجوفية. يجب ألا يقل الارتفاع من قمة الأنبوب عن سطح الأرض عن 0.5 متر ; في المناطق ذات الأرضيات الخرسانية، سواء داخل المباني أو في الخارج، يجب ألا يكون ارتفاع قمة الأنابيب عن الأرض أقل من 0.3 متر ; يجب ألا يقل الفاصل تحت ممرات المركبات الميكانيكية عن 0.75 متر، أو يجب استخدام أغلفة واقية. إذا كانت هناك صمامات على الأنابيب المدفونة، فيجب توفير غرف للصمامات. يجب أن يكون حجم غرفة الصمامات كافيًا للدخول إليها من أجل التشغيل والإصلاح، ويجب أن يكون سطح جدار غرفة الصمامات مرتفعًا عن سطح الأرض بحوالي 100 مم، كما يجب توفير غطاء لها. يجب ألا يقل الفاصل بين قاع الغرفة وقاع الأنابيب عن 200 مم، أما بالنسبة للأنابيب المعزولة، فيجب ألا يقل هذا الفاصل عن 300 مم. كما يجب توفير أنظمة لتصريف المياه داخل غرفة الصمامات.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.