Thread Content
كما هو مذكور في العنوان: سمك طبقة التربة المتجمدة حوالي 160 سم، بينما يبلغ عمق خطوط النفط والمياه العادمة تحت الأرض حوالي 80 سم فقط. ميل السطح حوالي ثلاثة في الألف. المخاوف الرئيسية تتعلق بتجمد التربة في فصل الشتاء وتمزق الأنابيب تحت الأرض. هل يتوافق ذلك مع معايير التصميم؟ أي معيار يتضمن محتوى هذا القسم؟ لا يتناول كل من SH 3012 وGB50016 هذا الموضوع، شكرًا! ! !
ألم يتم تركيب أنابيب التدفئة؟ نحن في الشمال، وفي كل الخطوط يتم تركيب أنابيب التدفئة.
يمكن استخدامه للتدفئة، حيث يتم توصيل خط البخار به مع الخط الرئيسي، وإذا كان الخط طويلاً، فيمكن تقسيمه إلى أجزاء.
الأجزاء المدفونة تكون ذات هيكل غطاء، يتم فتحها وإعادة لحامها. كما يوجد في الجهاز نظام تدفئة مزدوج، وذلك لتجنب مشاكل الصيانة؛ حيث يعمل أحد الأجزاء بينما الآخر احتياطي، ويتم التبديل في حال حدوث تسرب، ويتم التعامل مع المشكلة أثناء الصيانة الكبرى. عادةً لا تحدث مشاكل، لكن في فصل الشتاء، بدون نظام التدفئة، قد يتجمد الجهاز، مما قد يؤثر على الإنتاج.
SLDI 333C06-2001 “معايير ارتفاع الفراغ أو عمق دفن الأنابيب”، الفقرة 7: يجب تحديد عمق دفن الأنابيب في الأرض بحيث لا تتعرض للتلف، مع مراعاة عوامل مثل أقصى عمق للتربة المتجمدة ومستوى المياه الجوفية. يجب ألا يقل الارتفاع من قمة الأنبوب عن سطح الأرض عن 0.5 متر ; في المناطق ذات الأرضيات الخرسانية، سواء داخل المباني أو في الخارج، يجب ألا يكون ارتفاع قمة الأنابيب عن الأرض أقل من 0.3 متر ; يجب ألا يقل الفاصل تحت ممرات المركبات الميكانيكية عن 0.75 متر، أو يجب استخدام أغلفة واقية. إذا كانت هناك صمامات على الأنابيب المدفونة، فيجب توفير غرف للصمامات. يجب أن يكون حجم غرفة الصمامات كافيًا للدخول إليها من أجل التشغيل والإصلاح، ويجب أن يكون سطح جدار غرفة الصمامات مرتفعًا عن سطح الأرض بحوالي 100 مم، كما يجب توفير غطاء لها. يجب ألا يقل الفاصل بين قاع الغرفة وقاع الأنابيب عن 200 مم، أما بالنسبة للأنابيب المعزولة، فيجب ألا يقل هذا الفاصل عن 300 مم. كما يجب توفير أنظمة لتصريف المياه داخل غرفة الصمامات.